砌石拱坝下游面倍厚选砌石还是砼
myway2014
myway2014 Lv.12
2013年12月04日 15:45:37
只看楼主

砌石拱坝梁底拉应力超标,无渗漏问题,选择在下游面倍厚,是选砌石呢还是砼,1300方,从价格上考虑砼比砌石便宜,打锚筋挂钢筋网;砌石与原坝体结合较好,弹性模量相同。大家认为哪种方案好

砌石拱坝梁底拉应力超标,无渗漏问题,选择在下游面倍厚,是选砌石呢还是砼,1300方,从价格上考虑砼比砌石便宜,打锚筋挂钢筋网;砌石与原坝体结合较好,弹性模量相同。大家认为哪种方案好
免费打赏
wanglixin6181
2013年12月04日 19:43:09
2楼
考虑到新加部分与老坝体材料特性上的相似性,我觉得还是采用砌石加固的好。
回复
myway2014
2013年12月05日 13:49:07
3楼
一介书生第二 发表于 2013-12-4 19:43 考虑到新加部分与老坝体材料特性上的相似性,我觉得还是采用砌石加固的好。多谢关注,我想知道用砼的话有什么缺点,是不是只是结合有问题,用砼一个是工期短而且便宜,现在人工太贵而且手艺人不多了,质量也难说