如图是西门子EM231模块接线请问一下图中“电压”是做什么用的?谢谢!

如图是西门子EM231模块接线

请问一下图中“电压”是做什么用的?

谢谢!


1111111111.png


1111111111.png

免费打赏
莫下雨
2013年12月06日 16:14:36
2楼
电压不是做什么用的,是厂家给你的示例,就是如果你采集的是电压信号,就按此接线,如果采集的是电流信号,就按电流示例接线(即将RA与A 短接后,接入电流信号)
回复
jh58316
2013年12月08日 22:08:44
3楼
非常的正确。
回复
sang9988
2014年01月08日 21:53:09
4楼
我想问一下,模拟量有电压和电流信号,电压信号在哪买接,电流信号又怎么接,假如有热电偶或变送器应该接那几个段子上啊。小弟刚入门PLC,还请各位师傅多多指点
回复
nikongsong
2014年01月10日 09:56:46
5楼
热电偶输出信号是mV信号,要用专用模块。可以接一个温度变送模块,转化成4-20mA信号接入。要是变送器是两线制(就是两根线),就按画面右侧接入方式,电源24V+接入变送器"+",变送器"-"端引入PLC“+"端,PLC“-”端接24V-;变送器要是四线制,那变送器“信号+”接PLC"+","信号“—”接PLC“—”
回复
nikongsong
2014年01月10日 09:58:03
6楼
sang9988 发表于 2014-1-8 21:53 我想问一下,模拟量有电压和电流信号,电压信号在哪买接,电流信号又怎么接,假如有热电偶或变送器应该接那 …热电偶输出信号是mV信号,要用专用模块。可以接一个温度变送模块,转化成4-20mA信号接入。要是变送器是两线制(就是两根线),就按画面右侧接入方式,电源24V+接入变送器“+”,变送器“-”端引入PLC“+“端,PLC“-”端接24V-;变送器要是四线制,那变送器“信号+”接PLC”+“,”信号“—”接PLC“—”
回复
zhangzm751
2014年01月13日 11:34:12
7楼
路过...学习...学习...
回复
bob_marley
2014年01月16日 10:54:58
8楼
输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm
回复
bob_marley
2014年01月16日 10:59:46
9楼
本帖最后由 bob_marley 于 2014-1-16 11:03 编辑

四线制-外供电-电流型信号接线:

二线制电流:

三线制电流:






















回复
sang9988
2014年01月31日 20:26:04
10楼
nikongsong 发表于 2014-1-10 09:56 热电偶输出信号是mV信号,要用专用模块。可以接一个温度变送模块,转化成4-20mA信号接入。要是变送器是两线 …谢谢我知道了。。
回复
sang9988
2014年01月31日 20:29:46
11楼
nikongsong 发表于 2014-1-10 09:58 热电偶输出信号是mV信号,要用专用模块。可以接一个温度变送模块,转化成4-20mA信号接入。要是变送器是 …我还有一个问题,能给我发一个S7-200的编程软件吗,小弟在此谢谢了