钢结构柱脚是否允许用膨胀螺栓固定?
xdapeng
xdapeng Lv.7
2013年12月04日 08:37:32
只看楼主

简易钢结构,当地抗震设防烈度为8度,想求教钢结构柱脚是否允许用膨胀螺栓固定?规范中是否有明确的规定?

简易钢结构,当地抗震设防烈度为8度,想求教钢结构柱脚是否允许用膨胀螺栓固定?规范中是否有明确的规定?
森林木
2013年12月04日 10:09:39
2楼
严重不可以
回复
xdapeng
2013年12月04日 10:11:10
3楼
等回复。。。。。。。。。。。
回复
wxf20072008
2013年12月04日 10:14:43
4楼
按规范是肯定不可以的。但好多小施工队不以为然。
回复
zyhjiao
2013年12月04日 11:23:33
5楼
可以用,规范中有明确规定,见《JGJ145--2004》4.1
回复
houyitiane
2013年12月04日 11:49:55
6楼
这怎么可能啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xdapeng
2013年12月05日 15:44:17
7楼
zyhjiao 发表于 2013-12-4 11:23 可以用,规范中有明确规定,见《JGJ145–2004》4.1《JGJ145-2004》是混凝土结构后锚固技术规程,我查到了。谢谢!
回复
shixingshangjiang
2013年12月08日 14:12:59
8楼
《JGJ145-2004》是混凝土结构后锚固技术规程
回复
add_oil
2013年12月08日 16:40:24
9楼
JGJ145--2004
回复