母线槽烧毁事情
学在途中
2013年12月04日 08:20:43
只看楼主

目前本公司有空气绝缘型母线槽(690V/1600A)屡遭烧毁,具体如下:击穿部位在伸缩节,根据现场现象及报警初步判断是,首先边相(C相)对外壳短路,由于箱变低压侧采用的Y接中性点接地,故而短路电流不可小视。进而发展为中相(B相)与C相间短路。导致伸缩节突出部分击穿较多(圆洞),且与C相突出部分相对的外壳内壁有明显烤焦痕迹。不知这个单相接地短路如何发展为两相间短路,翻阅好多资料都感觉一头雾水,请

目前本公司有空气绝缘型母线槽(690V/1600A)屡遭烧毁,具体如下:

击穿部位在伸缩节,根据现场现象及报警初步判断是,首先边相(C相)对外壳短路,由于
箱变低压侧采用的Y接中性点接地,故而短路电流不可小视。进而发展为中相(B相)
与C相间短路。导致伸缩节突出部分击穿较多(圆洞),且与C相突出部分相对的外壳内壁有
明显烤焦痕迹。
不知这个单相接地短路如何发展为两相间短路,翻阅好多资料都感觉一头雾水,请
高人指点,感激不尽啊。
多多指教
2013年12月04日 10:39:31
2楼
是否因为C相短路,电流增大导致原本绝缘良好的母线槽相对绝缘性能降低导致击穿呢!
回复
学在途中
2014年01月03日 13:50:54
3楼
相间距离有10多个毫米的,查了下资料,要击穿这个空气间隙估计需要30KV级别以上的电压才有可能。
在考虑是否因为过热,导致上方附近铝排外裹辅助绝缘薄膜碳化,脱落后短接BC两相的可能性,目前
还没得到确凿证据。

另有母排在壳体内的 固定框架与壳体的连接螺钉有吱吱的放电声,这个不知何故呢,有经验的高手指点下哈,谢谢了。
回复
ldh819913
2014年01月22日 13:12:24
4楼
我是来学习的:victory::victory:
回复
qq_1557143302927
2019年05月06日 19:49:14
5楼
您好,我们这边导电轨也发生类似情况,能交流下经验不
回复