问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?
问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
2楼
郁闷。一用一备,还搞什么分段母线?!
回复
3楼
实际上此时只设母联刀闸就可以了,不必设母联断路器.
回复
4楼
基本可以!设母联断路器和刀闸一样,有点浪费.
回复
5楼
基本可以!设母联断路器和刀闸一样,有点浪费.
回复
6楼
我见到的图纸都加母联,原因好象是灵活性更高一点,比如某段母线故障,
只能跳开相应段。另一段还可以继续运行,进线速断整定值需要与母联有时间
上的配合吗?
一块DL-21C/10能有两个整定值吗?一个过流,一个速断?
好象不可以吧?
母联可以在投入瞬时速断起作用,之后所有保护(包括过流)都解除吗?
回复
7楼
加母联还是有必要的吧,这样供电的安全系数是不是高点
回复
8楼
我觉得加母联是好一点,我来回答你的问题吧:
问题一:母联不作考虑什么配合问题,只要按公式算一下整定就可,整定公式在设计手册上有:
问题二:你说的很对,你根本就不用加!加了也没有用!
回复
9楼
谢谢fushilu22 。
问题二:我也觉得有不用加,可是我见到的图纸在母联长期运行情况下上加了。
我想是不是这样:分段断路器合闸瞬间,发生短路故障时,要求可靠跳闸,
这一点来说很重要,比它运行时监视其“合闸位置”更重要,所以,只要断路器
处于断开位置,就需要监视跳闸线圈(回路)是否完好,不知道这么解释是不是
很牵强?
回复
10楼
另外还有一个问题:
母联电流互感器只在A、C相上各装一块DL-21C/10继电器,能作到既整定速断保护,又整定过流保护吗?不可能吧?我猜设计者的原意应该就是在母联投入瞬间做速断保护,之后就解除了保护,没设过流保护,对不对?
回复
11楼
一般在母联上,很少有人作过流保护的!我也不太清楚你讲的图纸是什么样的!
不好说
回复