汽车站1层为候车厅2层为客房 1 2层中间需不需要夹层来敷设污水管
lcby200
lcby200 Lv.9
2013年12月02日 22:38:11
只看楼主

2层客房的平面图,如图,2层有这么多的排水,1层为候车厅。需不需要在中间设一个夹层排敷设污水管呢?虽然规范没有规定需要,但我考虑底层这么多人的候车厅,万一顶上的排水管损坏滴污水下来影响不良,再说如果装修时没有吊顶的话这么多的排水横管肯定不好看。现在看有没有必要设这个夹层。

D~)V@{OGCU_L7~XT905M7~U.jpg2层客房的平面图,如图,2层有这么多的排水,1层为候车厅。需不需要在中间设一个夹层排敷设污水管呢?虽然规范没有规定需要,但我考虑底层这么多人的候车厅,万一顶上的排水管损坏滴污水下来影响不良,再说如果装修时没有吊顶的话这么多的排水横管肯定不好看。现在看有没有必要设这个夹层。

D~)V@{OGCU_L7~XT905M7~U.jpg

免费打赏
灬天蝎乄
2013年12月04日 17:56:23
2楼
做夹层增加不少造价,要看甲方的意思了~
回复
造杯水
2013年12月05日 08:06:14
3楼
候车厅大多吊顶的,你的想法不错,最好如楼上兄弟说的,叫甲方拿主意
回复
老松树大松树
2013年12月05日 08:40:23
4楼
造杯水 发表于 2013-12-5 08:06 候车厅大多吊顶的,你的想法不错,最好如楼上兄弟说的,叫甲方拿主意建议搞同层式排水。
回复
richudongfang001
2013年12月05日 15:44:30
5楼
做同层排水就行了,就排水主管在吊顶敷设,一般都有吊顶的;如果不吊顶说明车站档次有点低,管道坏了漏点水没啥的,不要想太复杂了,做个夹层说不定甲方还反过来说你浪费钱!
回复
小沈
2013年12月05日 16:57:10
6楼
同层即可解决
回复
dafu0007
2013年12月05日 21:00:38
7楼
不需要,后期可以做钢制吊顶
回复
yy901003
2014年04月28日 14:35:54
8楼
好资料 值得收藏 我们应该多多交流
回复
liu13422040861
2014年04月28日 20:34:03
9楼
很不错的,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开