新人在设计砖混结构的时候,经常会碰到这样的情况:在门窗洞口的上部出现垂直墙体的连梁支座、节点,这样做有一定的风险,但是应建筑功能的要求却不能改变。我通常的做法是:1、在洞口的两端加强构造措施,洞顶过梁上设置梁垫,尽量减小集中力的作用,过梁重新设计考虑集中荷载作用。2、将洞口过梁和连梁整体现浇,按局部框架考虑,砖墙后砌,过梁按连梁设计。在这里本人向各位同行、前辈请教:遇到如此情况,该如何合理设计连梁、过梁?门窗洞口的尺寸如何掌控?构造措施如何考虑?过梁上墙体有什么样的要求?
加上局部受压、隐拱作用等的综合影响,怎样才能经济、合理地设计,欢迎大家不吝赐教!共同讨论、共同进步!