地暖技术高手都进来赐教一下吧!急!
changweijun
2007年09月21日 16:25:43
来自于采暖供热
只看楼主

加热管水力计算: 考虑到,分集水器及阀门等的局部阻力,盘管总阻力在沿程阻力的基础上附加10%-20%,一般管道阻力不宜超过30KPa, 这里指的30KPa,是所谓加热管内流速按0.25m/s计算,且管长小于120米计算出来的吗?一般管内阻力(沿程阻力)是1米多少帕?流速是按多少定的? 小弟以前从未详细算过,现在想在理论上找到答案,望大家帮忙了!

加热管水力计算:
考虑到,分集水器及阀门等的局部阻力,盘管总阻力在沿程阻力的基础上附加10%-20%,一般管道阻力不宜超过30KPa,

这里指的30KPa,是所谓加热管内流速按0.25m/s计算,且管长小于120米计算出来的吗?
一般管内阻力(沿程阻力)是1米多少帕?流速是按多少定的?

小弟以前从未详细算过,现在想在理论上找到答案,望大家帮忙了!

1190363281782.jpg

免费打赏
changweijun
2007年09月26日 12:52:50
2楼
我的问题很难解决吗?
怎么没有人啊?
回复
zhaoguangbin
2007年09月27日 13:43:44
3楼
找规范,和地暖管材资料,自己查!!

回复
rg2005
2008年08月02日 21:53:34
4楼
JGJ142上,0.25m/s流速,16/20管径,72.08Pa/m