计算电缆究竟采用那个数据?
whfe_wjm
whfe_wjm Lv.3
2004年11月22日 15:04:32
只看楼主

计算功率120KW,COSφ=0.9,YJV22-0.6/1kv电缆直埋,查表95mm2电缆计算程序V1.1为:150mm2国际铜业协会-电缆选型系统:按经济选型:120mm2(最大),150mm2(最小)以上选哪个呀?

计算功率120KW,COSφ=0.9,YJV22-0.6/1kv电缆直埋,
查表95mm2
电缆计算程序V1.1为:150mm2
国际铜业协会-电缆选型系统:按经济选型:120mm2(最大),150mm2(最小)以上选哪个呀?
免费打赏
ttt001
2004年11月23日 10:54:26
2楼
室外推荐使用120mm2。
回复
foster
2004年11月23日 12:06:47
3楼
95MM2应该就行
回复
foster
2004年11月23日 12:07:06
4楼
95MM2应该就行
回复
lilin309
2004年11月23日 14:58:00
5楼
直埋最好用120,如果在空气中用95。
回复
whfe_wjm
2004年11月24日 12:14:41
6楼
对不起没说清楚,分别为小区埋地100米至总熔丝盒与穿钢管至层电表箱
回复

相关推荐