最近几次浇筑混凝土之前的钢筋隐蔽验收,监理甲方老是拿这个搭接长度说事,说板负筋的分布筋搭接长度不得少于200mm,不然就得加钢筋。请大师们指导下,这个哪个规范上有的,是不是一定要这个长度,还是另有规定,多谢

最近几次浇筑混凝土之前的钢筋隐蔽验收,监理甲方老是拿这个搭接长度说事,说板负筋的分布筋搭接长度不得少于200mm,不然就得加钢筋。请大师们指导下,这个哪个规范上有的,是不是一定要这个长度,还是另有规定,多谢
免费打赏
miaotian001
2013年12月01日 16:58:46
2楼
看看11G101-1的锚固长度。
回复
cgc2010
2013年12月01日 20:44:11
3楼
11G101-1有描述,150就够
回复
无间道
2013年12月02日 07:09:51
4楼
应该是不小于150.
回复
daerzhihun
2013年12月02日 07:33:51
5楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:30 编辑

11G上有说的,一般150。分布筋更多的起架立作用与更好传导受力。监理纠结个P啊,我们这做法一般还设置180弯钩。
回复
甲方施工员
2013年12月02日 10:07:34
6楼
负弯矩筋和分布筋不是一个概念
回复
yiyimust01
2013年12月02日 15:41:15
7楼
我也想看看,但是找不到啊:@
回复
项工
2013年12月03日 16:23:37
8楼
嗯,150,正解
回复
摇摆的重心
2016年09月18日 16:46:54
9楼
11G101-1第94页注4:分布筋自身及与受力主筋、构造钢筋的搭接长度为150;当分布筋兼做抗温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋的搭接长度为一个受拉钢筋绑扎搭接长度;其在制作的锚固按受拉要求考虑。
回复
youpxrhino
2016年09月19日 08:58:06
10楼
在那呢!没有看见呀!
回复
顺风顺水
2016年09月19日 09:09:31
11楼
9楼的结论正解!