最近几次浇筑混凝土之前的钢筋隐蔽验收,监理甲方老是拿这个搭接长度说事,说板负筋的分布筋搭接长度不得少于200mm,不然就得加钢筋。请大师们指导下,这个哪个规范上有的,是不是一定要这个长度,还是另有规定,多谢
最近几次浇筑混凝土之前的钢筋隐蔽验收,监理甲方老是拿这个搭接长度说事,说板负筋的分布筋搭接长度不得少于200mm,不然就得加钢筋。请大师们指导下,这个哪个规范上有的,是不是一定要这个长度,还是另有规定,多谢
2楼
看看11G101-1的锚固长度。
回复
3楼
11G101-1有描述,150就够
回复
4楼
应该是不小于150.
回复
5楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:30 编辑
11G上有说的,一般150。分布筋更多的起架立作用与更好传导受力。监理纠结个P啊,我们这做法一般还设置180弯钩。
回复
6楼
负弯矩筋和分布筋不是一个概念
回复
7楼
我也想看看,但是找不到啊:@
回复
8楼
嗯,150,正解
回复
9楼
11G101-1第94页注4:分布筋自身及与受力主筋、构造钢筋的搭接长度为150;当分布筋兼做抗温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋的搭接长度为一个受拉钢筋绑扎搭接长度;其在制作的锚固按受拉要求考虑。
回复
10楼
在那呢!没有看见呀!
回复
11楼
9楼的结论正解!
回复