工程介绍:
安装部分为:供配电工程、动力、照明工程;接地工程;弱电工程(有线电视系统、电信、网络系统、消防工程);给排水;消防给水系统;采暖通风工程等。
一、供配电工程
低压为单母线分段运行,电源等级为380/220伏,低压系统采用TN-C-S系统。应急照明,消防电力负荷,采用双回路供电,两路电源引自配电室不同的低压母线段,在负荷未端进行切换,其余电力负荷和照明负荷为单回路供电。
二、动力、照明工程
(一)动力工程:动力负荷采用放射式供电,对客梯、消防风机、排污泵等采用双电源末端互投,自投式为双电源自投不自复;其余电力负荷为单回路供电。消防用电设备采用专用的供电回路;
(二)照明工程
普通照明用电采用放射式供电,干线为三相线(五芯电缆)配电。应急照明配电以放射式与树干式相结合的方式采用双电源供电,并且在最未一级配电箱处自动切换,自投方式采用双电源身投不自复。
(三)供配电材质
1、应急照明和消防负荷配电干线选用NH-YJV-1.0KV低烟无卤阻燃电缆;其余控制电缆选用ZR-KW型阻燃电缆。
2、与消防有关的控制电缆选用NH-KW型低烟无卤耐火电缆;其余控制电缆选用ZR-KW阴燃型阻燃电缆。
3、配电干线由配电室引出在地下一层及电气井内沿电梯桥架上导线应按加回路穿热塑管或绑扎成束或采用带户套型导线。凡有吊顶处,由楼板预埋盒至用电设备的一段线路穿钢质(耐火)波纹管。
4、水平电缆桥架为全封闭托盘式金属桥架,金属电缆桥架全长不应少于二处接地。普通电缆与应急电源电缆以及应急电源电缆的双回路应分设桥架或采取隔离措施;敷设有消防电缆的桥架应采取防火保护措施。桥架穿过防烟分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。
5、明敷设配电线路穿过楼板、墙体时孔洞周边均采用密闭隔声措施并实施并实施阻火封堵。
6、消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要:暗敷设时,穿钢敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。
三、接地工程
本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室等的接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆。接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置组成。
四、弱电工程
(一)火灾自动报警及联动控制系统
1、本工程采用集中报警控制系统,消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警。
2、探测器:在汽车库设置感温探测器;在各层走廊、前室、茶吧、库房、配电室等处设置感烟探测器。
3、在每个人防火分区适当位置设置手动报警按钮;在消火栓箱内设消火栓报警按钮。在各楼梯口明显部位设置火灾声光控报警显示装置;
4、在各层楼梯口明显部位设置火灾声光报警显示装置;在各层设置重复显示器;
(二)消防联动控制系统
在需要联动控制的消防设备(排烟机、进风机、防火阀、排烟阀、风口、照明配电箱等处)附近设有控制模块,与设在消防控制室的联动控制盘配合使用,完成以下联动功能。
(三)通信网络系统
1、全楼共使用10根网络线,市政数据网线先由室外引入至地下夹层的综合布线箱,再由综合布线箱给每个电话插座,综合布线箱暗装,底边距地0.5m;电脑插座暗装,底边距地0.3m.
2、由室外引入楼内的数据网线选用2芯非屏蔽多模光纤,穿金属管埋地暗敷;从综合布线箱线至电脑插座的线路采用超五类4对双绞线,穿SC20管沿墙及楼板暗敷。
(四)有线电视系统
全楼共10个电视插座,由室外有线电视网的市政接口引入地下夹层电视前端箱,由前端箱引至各电视插座,干线电缆选用SYWV-75-9.穿SC25管;支线电缆选用SYWV-75-5.
电气分部施工工艺: 整个施工过程分三个阶段,主体配合阶段、安装及调试阶段。
(一)主体配合阶段
机电工程主体配合阶段,是机电工程的开始,也是施工中比较关键、必须严格控制的要点之一。因为配合如达不到优良的质量、快速的工期。将直接影响结构施工的进度,近而影响整个工期和交竣时间。同时也给下一步电气的安装造成不好的影响,造成整体工程质量的下降。因此必须严格控制。
1、预埋管及预留孔洞
A.暗配钢管敷设工艺流程:
暗管敷设→预制加工→测定箱盒位置→稳注箱盒→管路连接→变形缝处理→地线焊接
B.配合施工中,根据设计图要求和现场实际情况,确定盒、箱轴线位置,以结构弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的尺寸位置;了解各部位构造,留出余量,使箱、盒的外盖、底边和最终地面距离符合规范要求,使成排的箱盒成一条直线,同时力求保证便于操作和检修。
C.暗管埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm,消防有关的管线离表面的净距不应小于30mm,埋地的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时,应加保护管。穿越外墙的钢管必须焊接止水片,埋入土层的钢管用沥清油着防腐处理。敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
2、接地
A.工艺流程:
接地母线→引下线暗敷→均压环避雷带→接地电阻测试
B.接地扁钢至少三面施焊,搭接倍数大于2倍宽度,焊接处焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处去药皮后刷沥清做防腐处理。
C.镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接;镀锌圆钢与镀锌扁钢连接长度为圆钢的6倍。
D.等电位系统:
当接地系统与镀锌管,不锈钢管,有色金属管路连接时,采用半圆管箍对其进行连接。