接地扁钢规格怎么选择???
guxiaoxue18
guxiaoxue18 Lv.14
2013年11月30日 11:55:25
来自于防雷减灾
只看楼主

我是个新手,最近做防雷接地老是有这样的困惑,不知道这个选择接地扁钢规格的时候,选择的依据是什么。看有的说是25*4,40*4还有的是50*5,希望高手们指点一下。谢谢

我是个新手,最近做防雷接地老是有这样的困惑,不知道这个选择接地扁钢规格的时候,选择的依据是什么。看有的说是25*4,40*4还有的是50*5,希望高手们指点一下。谢谢
免费打赏
gaojing54321
2013年12月01日 09:35:31
2楼
这个不知道,希望高手指点
回复
freeflylf
2013年12月02日 09:12:30
3楼
差不多就是这么个规格,我们一般设计的大部分都是40*4,具体还希望有高手指点,我也学习学习!
回复
guxiaoxue18
2013年12月02日 09:33:26
4楼
可惜好像都没人来回答这个问题
回复
guxiaoxue18
2013年12月02日 09:34:02
5楼
难道是这个问题太简单????
回复
哪个
2013年12月25日 18:37:37
6楼
参见N多规范后,保护接地>25mm2,防雷接地>100mm2,防静电接地地下>160,所以你用40*4的均可满足要求
回复
guxiaoxue18
2013年12月26日 09:23:09
7楼
lovewlp10 发表于 2013-12-25 18:37 参见N多规范后,保护接地>25mm2,防雷接地>100mm2,防静电接地地下>160,所以你用40*4的均可满足要求哦,原来是这样啊,那是在哪个规范上看到的呢??
回复
lsc19590714
2013年12月29日 11:06:21
8楼
参见05D10图集,卫生间用25X4,明敷用40X4,配电室或重要的主干线用50X5。
回复
guxiaoxue18
2013年12月29日 15:59:53
9楼
lsc19590714 发表于 2013-12-29 11:06 参见05D10图集,卫生间用25X4,明敷用40X4,配电室或重要的主干线用50X5。谢谢你。。。
回复
hbliuwei123
2014年01月02日 14:11:36
10楼
参见N多规范后,保护接地>25mm2,防雷接地>100mm2,防静电接地地下>160,所以你用40*4的均可满足要求.
参见05D10图集,卫生间用25X4,明敷用40X4,配电室或重要的主干线用50X5。
回复
燃点孤独
2014年01月04日 00:05:26
11楼
哇,还有这个规范啊,学习一下
回复