二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年11月30日 11:05:20
只看楼主

框支次梁,即二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗? 也即没有框支次梁的说法,都是KZL?高规第3章P22页中表3.9.3中,比如查一个6度区98米框支剪力墙结构(二层转换),那么框支框架的抗震等级为二级,框支次梁的也为二级?同时,同层的KL和其它落地墙的抗震等级严格上应该是查框剪结构,抗震等级均为三级? 另11G101-1P90页没有二级转换梁的施工做法,实际最上一层的KZL负筋是怎么锚的?还请各位帮我解答一下,不胜感激。

框支次梁,即二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗?
也即没有框支次梁的说法,都是KZL?高规第3章P22页中表3.9.3中,比如查一个6度区98米框支剪力墙结构(二层转换),那么框支框架的抗震等级为二级,框支次梁的也为二级?同时,同层的KL和其它落地墙的抗震等级严格上应该是查框剪结构,抗震等级均为三级?
另11G101-1P90页没有二级转换梁的施工做法,实际最上一层的KZL负筋是怎么锚的?还请各位帮我解答一下,不胜感激。
免费打赏
啥名好
2013年12月05日 17:22:32
2楼
起码你的框支次梁的等级不能低于所转换的墙(柱)的等级吧,
回复
啥名好
2013年12月05日 17:30:12
3楼
按你的条件,框支次梁应取2级,同时你得分清,框支剪力墙结构和剪力墙结构,非加强区的等级是一样的,加强区的等级确是有区别的,好好消化下表3.9.3.
另外你的说法
“同时,同层的KL和其它落地墙的抗震等级严格上应该是查框剪结构,抗震等级均为三级?”
是没有根据的,规范上已经很清楚。
回复
沐雨清风
2013年12月05日 22:39:47
4楼
不懂帮顶,小白对这些只能虚心手脚了
回复
沐雨清风
2013年12月10日 22:29:43
5楼
不懂帮顶,转转金币