4.4KW的三相电机(380V),到控制柜距离大概100米,3*2.5平方的铜芯线线够吗???
4.4KW的三相电机(380V),到控制柜距离大概100米,3*2.5平方的铜芯线线够吗???
2楼
同等功率的电动机,电磁极数(转速)不同,其额定电流不同,今后最好提这类问题时把额定电流也报上来,以免给出错误的答案。
距离100m,最好还是使用4~6平方的线,一是考虑机械强度的问题;二是考虑电压降的问题。
如果临时性的2.5平方也勉强可以。
回复
3楼
按照一般情况,我算了下,压降没有问题,满足要求。
但是机械强度不满足。。建议采用沙发的回复。:lol:lol:lol
回复
4楼
4x2.5,还有一根PE线
回复
5楼
呵呵,4*6好
回复
6楼
建议超过50米范围内的用4~6平方
回复