4.4KW的三相电机(380V),到控制柜距离大概100米,3*2.5平方的铜芯线线够吗???
zzy901217
zzy901217 Lv.2
2013年11月29日 20:57:20
只看楼主

4.4KW的三相电机(380V),到控制柜距离大概100米,3*2.5平方的铜芯线线够吗???

4.4KW的三相电机(380V),到控制柜距离大概100米,3*2.5平方的铜芯线线够吗???
免费打赏
老灰兔子
2013年11月29日 21:18:36
2楼
同等功率的电动机,电磁极数(转速)不同,其额定电流不同,今后最好提这类问题时把额定电流也报上来,以免给出错误的答案。

距离100m,最好还是使用4~6平方的线,一是考虑机械强度的问题;二是考虑电压降的问题。

如果临时性的2.5平方也勉强可以。
回复
rk5707
2013年11月29日 21:44:54
3楼
按照一般情况,我算了下,压降没有问题,满足要求。
但是机械强度不满足。。建议采用沙发的回复。:lol:lol:lol
回复
走路去纽约64
2013年11月29日 21:45:05
4楼
4x2.5,还有一根PE线
回复
q123321aaa
2013年11月29日 23:35:13
5楼
呵呵,4*6好
回复
wuweixiaochun
2013年11月30日 12:55:39
6楼
建议超过50米范围内的用4~6平方
回复

相关推荐

APP内打开