压缩机排气高温保护
hlr7755
hlr7755 Lv.2
2013年11月29日 16:14:20
来自于制冷技术
只看楼主

求大神分析下原因,给点意见。

求大神分析下原因,给点意见。
免费打赏
荣昌制冷
2013年11月29日 16:51:43
2楼
说得太简单了。排温高到什么程度?什么机型,什么系统,什么装置,一个都没有。
1、回气过热度大,回气温度高;
2、水冷却排温的,冷却水不足或水温高;
3、压缩机的气阀组损坏;
4、压缩机的缸垫损坏漏气;
5、冷凝温度过高(散热差);
6、缺少制冷剂等。
回复
hlr7755
2013年11月30日 08:40:00
3楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-29 16:51 说得太简单了。排温高到什么程度?什么机型,什么系统,什么装置,一个都没有。1、回气过热度大,回气温度 …格力5P一拖一风管机,制热启动半小时压缩机跳排气温度保护,回气管温度很高烫手。是不是冷凝器太多污垢,还是冷媒不足?这位前辈从事制冷行业好多年哇。
回复
荣昌制冷
2013年11月30日 11:04:54
4楼
hlr7755 发表于 2013-11-30 08:40 格力5P一拖一风管机,制热启动半小时压缩机跳排气温度保护,回气管温度很高烫手。是不是冷凝器太多污垢, …四通阀串气啦!
回复
bj2008lai
2013年12月02日 21:39:49
5楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-30 11:04 四通阀串气啦!当我们摸到,回气管很烫手时,是不是我们就该先检查一下4WV是否串起了?
回复
jyh060552
2013年12月04日 17:53:16
6楼
没什么问题,怎么回答!
回复
douren520
2013年12月04日 20:32:05
7楼
压缩机回气管很烫,就如前面所说的四通阀串气,更确切的说是高低压串气了
回复
jinghuayuan1990
2013年12月04日 21:22:11
8楼
:D:D:D:D:D又学到不少知识
回复
wqj13419801972
2014年03月06日 21:14:31
9楼
应该是四通阀串气了吧
回复
a1a12
2014年03月09日 00:14:52
10楼
查一下铜管是不是扁了.或者是系统半堵.
回复
flhb_1998
2014年03月09日 17:40:25
11楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-29 16:51 说得太简单了。排温高到什么程度?什么机型,什么系统,什么装置,一个都没有。1、回气过热度大,回气温度 …我加一点,缺油也会~