出水总磷就是不达标,希望大家来帮忙分析一下
shzeng
shzeng Lv.6
2013年11月29日 14:27:04
来自于水处理
只看楼主

进水A:宿舍区生活污水50方左右进水COD350mg/L、磷5-15mg/L,出水COD15mg/L、磷1mg/L 。 进水B:冲洗桶装水水桶的废水250方左右、就加了一点洗洁精之类的清洁剂,进水COD130mg/L、磷大约为3mg/L, 出水: COD,10mg/L、磷0.8mg/L 。水A和水B是分开处理的,工艺设计的时候是AAO加MBR膜过滤。 现在工艺:两种水混合后进入生化池间歇曝气2h静置2h然后进入MBR膜池, 其他指标都达标唯独磷超标(一级A)。

进水A:宿舍区生活污水50方左右进水COD350mg/L、磷5-15mg/L,出水COD15mg/L、磷1mg/L 。
进水B:冲洗桶装水水桶的废水250方左右、就加了一点洗洁精之类的清洁剂,进水COD130mg/L、磷大约为3mg/L,
出水: COD,10mg/L、磷0.8mg/L 。水A和水B是分开处理的,工艺设计的时候是AAO加MBR膜过滤。
现在工艺:两种水混合后进入生化池间歇曝气2h静置2h然后进入MBR膜池, 其他指标都达标唯独磷超标(一级A)。
图中是从膜池打起来的混合液静置半小时后还是不沉淀 到底是什么原因除磷剂是聚合氯化铝。


leejianzu 001.jpg

免费打赏
uotnca
2013年11月29日 14:49:55
2楼
顶一下。 。 。
回复
boilet
2013年11月29日 15:21:56
3楼
我把你这问题在环.保.通提了,有人给出这样的建议“1、混合液不沉降,不知道污泥浓度是多少,以前遇到MBR不沉降问题,原因是污泥浓度过高,超过15g/L就比较难沉降。
2、好氧池DO控制在什么范围,如果溶解氧偏高,絮体较碎,沉降效果不会很好,回流也影响P的去除。
3、采用A2/O工艺,回流水量具体多少?
4、是否及时排泥?”你可以从这几方面思考,希望可以给你提示。
回复
yanpeilong0701
2013年11月30日 00:28:03
4楼
C/N比多少?
回复
xiangwulei
2013年11月30日 15:30:32
5楼
建议换下聚铁类的除磷剂试试看,我公司有各类产品,有需要可以寄样品做小试,联系可以QQ369675404
回复
taishan6310
2013年11月30日 22:00:28
6楼
减少DO,加大剩余排量
回复
打狗棒
2013年12月02日 07:49:52
7楼
应该是污泥膨胀了。。
回复
打狗棒
2013年12月02日 07:50:16
8楼
应该是污泥膨胀了。。
回复
waq963
2013年12月02日 10:58:57
9楼
其实应该考虑排泥了。这样磷就能降低了。
回复
shzeng
2013年12月02日 13:39:27
10楼
boilet 发表于 2013-11-29 15:21 我把你这问题在环.保.通提了,有人给出这样的建议“1、混合液不沉降,不知道污泥浓度是多少,以前遇到MBR不 …谢谢 你的帮助
回复
shzeng
2013年12月02日 14:32:53
11楼
yanpeilong0701 发表于 2013-11-30 00:28 C/N比多少?氮的话应该是很低 就是冲洗水桶的水 具体的数据没有
回复