本厂有一台500kVA箱式变,其中有一台总补偿量为250kVar的电容器柜,分8路投切,刚投入运行时一切正常,但在正常设备检修时,发现所有电容器接线柱与接触器连接的C相导线全部被烧毁,接触器的接线端子也无一完好,电容器没有异常现象,本厂负荷最大有一台160kW的退火炉,是可控硅控制的,查有关资料分析可以是由谐波引起的,加电感线圈可以限制谐波,但不知道如何加,电感线圈的型号是什么,效果如何?其中导线截面积为10平方BVR导线.
本厂有一台500kVA箱式变,其中有一台总补偿量为250kVar的电容器柜,分8路投切,刚投入运行时一切正常,但在正常设备检修时,发现所有电容器接线柱与接触器
连接的C相导线全部被烧毁,接触器的接线端子也无一完好,电容器没有异常现象,
本厂负荷最大有一台160kW的退火炉,是可控硅控制的,查有关资料分析可以是由谐波引起的,加电感线圈可以限制谐波,但不知道如何加,电感线圈的型号是什么,效果如何?
其中导线截面积为10平方BVR导线.
2楼
导线偏小,但主要是接线没有拧紧。
回复
3楼
多台电容器仅C相导线过热,一定是谐波问题.
最好分析一下谐波成分,如五次谐波为主,电抗率取5~6%;如三次谐波为主,电抗率取12~13%.
回复
4楼
老的电容器屏都习惯带电抗器(可以抑制谐波和合闸涌流);可是自从专用于电容器的GJ16或GJ19接触器器(可以限制合闸涌流,但对谐波无效)出现之后,许多电容器屏里的电抗器就被“省略”了,也因此带来许多的谐波骚扰
回复
5楼
对于通常应用的6相整流来说,主要有5、7、11、13次谐波;而对于12相整流来说,11、13、23、25次谐波较多。
当背景谐波在5次及以上时,电抗率宜取 4.5~6%
回复
6楼
这个问题已有多人反映,很多都是未装电抗器所引致
回复
7楼
楼上的两位版主都是高手,但这次就有偏差了。谐波虽然有可能把导线烧毁,但从楼主的说明,10mm线接30KVar的电容器(总250估计应是240)。线虽然偏小(其实是考虑到过流及温度系数等综合因素才有此论据),但要令其烧毁,那谐波的过流量要多大(因其线路短)。最关键的是电容器现在没有坏,对于低压金属化薄膜电容器,有这么大抗过流能力的产品还没见过。
至于我说是线没有拧紧。这是我多年的经验,本人曾在广东一最大的低压电容器厂(当年)干了几年售后,这种事遇到了很多(可以说是当时补偿装置中前三位的故障)。
补充一点,导线与线耳压接不好亦出现此现象。
回复
8楼
也有可能。还是请楼主自查,再公布原因吧
回复
9楼
按7楼说法,所有电容器和接触器都是C相接头没接好,而A、B两相都没问题,看来C相是一个人接的,A、B两相是其他人接的了。
回复
10楼
回复
11楼
NLB兄看来没有在前线干过.同一个人接的线有好有坏这是常有的事,做过维修的人常会遇上有一两条线没接好而发热烧毁的事(电机缺相坏多是此原因).至于对楼主这件事我这么肯定,是因为电容器没坏.如果因为过流原因,那电容器不可能有此耐受能力.对于这方面的知识,我所撑握的在这论坛上不出前三位(不是吹牛).在这里我可以和大家打赌.谁能提供出能令10mm连线烧毁(接线处理不好的不算)而本身没事的30Kvar低压电容器(报出厂家与型号就可以),我请其吃饭.
回复