电气负荷计算的具体过程
jianghuanguang
2013年11月29日 12:10:20
只看楼主

最近在学习负荷计算,看规范手册说明的都是工厂的例子多,看论坛也没有一个较好的帖子可以解惑,再次,请有经验的高人,给予指点,希望有详细的计算步骤或范例。

最近在学习负荷计算,看规范手册说明的都是工厂的例子多,看论坛也没有一个较好的帖子可以解惑,再次,请有经验的高人,给予指点,希望有详细的计算步骤或范例。
免费打赏
jianghuanguang
2013年12月25日 10:32:14
12楼
还有电动机配电箱的选择计算
回复
lisa104027
2013年12月26日 12:31:20
13楼
有本书叫《工业与民用配电设计手册》,不管是老手还是新手都比较适合,深入浅出的讲了很多东西
回复
jianghuanguang
2013年12月26日 17:00:21
14楼
lisa104027 发表于 2013-12-26 12:31 有本书叫《工业与民用配电设计手册》,不管是老手还是新手都比较适合,深入浅出的讲了很多东西这本书我经常研究,但是现在遇到了很多问题,例如有一台电梯配电箱,有8台手扶梯,每台15KW,原设计就取了需要系数1,安装容量120KW,功率因数0.8,算出来计算电流为226.7A,而《工业与民用配电设计手册》列出的需要系数为0.18~0.5,功率因数是0.5~0.6,取最大数值算,算出来计算电流为151.94A,还有《工业与民用配电设计手册》提到多台电梯要考虑同时系数,如果算上同时系数的话,算出来的计算电流就更低了,这样就造成我不知道选择多大的电缆盒开关好。
回复
lisa104027
2013年12月27日 16:14:10
15楼
jianghuanguang 发表于 2013-12-26 17:00 这本书我经常研究,但是现在遇到了很多问题,例如有一台电梯配电箱,有8台手扶梯,每台15KW,原设计就取了 …我的处理方式是首先找建筑要电梯样本确认是交流电梯(功率因数0.5~0.6)还是直流电梯(功率因数0.8);至于同时系数,是个比较活的东西,不能严格按照书上的系数走;要是在商场或者车站的话取1还是比较稳妥的,按最不利的情况分析。
回复
jianghuanguang
2013年12月27日 17:57:00
16楼
lisa104027 发表于 2013-12-27 16:14 我的处理方式是首先找建筑要电梯样本确认是交流电梯(功率因数0.5~0.6)还是直流电梯(功率因数0.8);至 …确认是交流电梯了,具体参数电梯公司还没提供,我现在不管原先的设计,按需要系数0.5,功率因数取0.6,然后为稳妥起见,同时系数按1算。
回复
jianghuanguang
2013年12月27日 18:09:37
17楼
现在在考虑防排烟风机的问题,商场进行改造,新增加使用面积,然后需要增加排烟风机,想将负荷接到原有层间排烟风机总配电箱,该配电箱需要系数原设计为:安装容量75KW,需要系数0.9,计算电流127.8A,进线开关为200A,进线电缆为ZR-VV-3*120+2*70,查得载流量并校正后为202A,增加4台11KW的排烟风机后,计算电流为203.41A,按计算电流的话,进线电缆及进线开关都要换,我就在想,排烟风机都是在不同的防火分区的,能不能乘一个同时系数,那样就不用换进线电缆了。
回复
lisa104027
2013年12月28日 10:52:19
18楼
jianghuanguang 发表于 2013-12-27 18:09 现在在考虑防排烟风机的问题,商场进行改造,新增加使用面积,然后需要增加排烟风机,想将负荷接到原有层间 …第一:支线不能穿防火分区,第二:即便是穿了,这两边的排烟风机仍存在同时启动的可能,为安全起见,不建议在这地方打系数
回复
jianghuanguang
2013年12月28日 13:59:15
19楼
lisa104027 发表于 2013-12-28 10:52 第一:支线不能穿防火分区,第二:即便是穿了,这两边的排烟风机仍存在同时启动的可能,为安全起见,不建 …不存在支线不能穿防火分区的问题吧,我们这边都是在电井处设置层间总配电箱,然后分到各防火分区的,应该做好防火封堵就行了。