今天在学校图书馆上自习时,发现图书馆某层西南那一片的插座没电,一看是那一片的分闸没有合上,后来发现怎么合都合不上,新手特来问一下,如何查找问题的真正所在,是断路器本身的问题还是插座或者其他有问题,如何逐一的排查,谢谢\(^o^)/~
今天在学校图书馆上自习时,发现图书馆某层西南那一片的插座没电,一看是那一片的分闸没有合上,后来发现怎么合都合不上,新手特来问一下,如何查找问题的真正所在,是断路器本身的问题还是插座或者其他有问题,如何逐一的排查,谢谢\(^o^)/~
2楼
你先把断路器的出线断开,在合断路器,看能不能合上?,然后用绝缘摇表查线路的绝缘?看看有没有相对零,相对地,零对地短路现象?就OK
回复
3楼
什么型号的断路器?
回复
4楼
cao252243060 发表于 2013-11-29 10:52 你先把断路器的出线断开,在合断路器,看能不能合上?,然后用绝缘摇表查线路的绝缘?看看有没有相对零,相 …好的 谢谢~
回复
5楼
一指慢 发表于 2013-11-29 14:22 什么型号的断路器?施耐德 DPNa vigi C16 30mA
回复
6楼
应把负荷卸掉(所有插头拨出),用绝缘摇表测试漏电开关到各插座的线路绝缘是否达标?漏电开关跳闸后,开关上有一个小方块会凸出来,在合闸前应先将此块按下复位,否则你永远也合不上开关。如果这两项均无问题,那就是负荷问题了。
回复
7楼
lsc19590714 发表于 2013-11-30 10:58 应把负荷卸掉(所有插头拨出),用绝缘摇表测试漏电开关到各插座的线路绝缘是否达标?漏电开关跳闸后,开关上 …我同意这个说法,现在好多断路器都是有那个复位的小按钮,需按下,否则怎么也合不上
回复
8楼
lsc19590714 发表于 2013-11-30 10:58 应把负荷卸掉(所有插头拨出),用绝缘摇表测试漏电开关到各插座的线路绝缘是否达标?漏电开关跳闸后,开关上 …我同意这个说法,现在好多断路器都是有那个复位的小按钮,需按下,否则怎么也合不上
回复
9楼
lsc19590714 发表于 2013-11-30 10:58 应把负荷卸掉(所有插头拨出),用绝缘摇表测试漏电开关到各插座的线路绝缘是否达标?漏电开关跳闸后,开关上 …我同意这个说法,现在好多断路器都是有那个复位的小按钮,需按下,否则怎么也合不上
回复
10楼
是单相漏电断路器。
回复
11楼
一般情况是线路绝缘不够,漏电电流增大引起漏电开关动作。
回复