新人求助海拔3000m 35kV户外棒形支柱绝缘子是否有满足要求的型号?还是要选66kV的?

新人求助海拔3000m 35kV户外棒形支柱绝缘子是否有满足要求的型号?还是要选66kV的?
免费打赏
taox110
2013年12月09日 23:39:14
2楼
高海拔地区你可以提高一个等级,选择高原型,具体型号咨询一下厂家,查看一下产品样本
回复
marchqt25
2013年12月16日 08:33:53
3楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 15:49 编辑

11111111111111111
回复
sanqunsanqun
2013年12月16日 10:53:40
4楼
按照海拔高度向制造厂提出要求,由于电气参数提高了,总体尺寸会有增加,因此,机械试验也要重新试验。
回复
gydlfjx
2014年02月09日 10:57:50
5楼
高海拔的高度定义于1000米以上,超过1000米,每提高100米,耐压需要提高1%。
例如:海拔1800米,10KV的工频耐压应达到42X1.08=45.36KV
2500米,10KV的工频耐压应达到42X1.15=48.3KV
回复
小歪90
2019年02月19日 21:11:41
6楼
支柱绝缘子www.haotiandl.net不错的
回复