早上过来仔细看了高规和抗规关于构造边缘构件的范围,认真看了竟然发现不一样,是翼柱的,那画构造边缘构件时该按哪个来呢?一般如果墙厚为200的话,按高规来更严格。不知各位是怎么看的?还有一个问题,如图类似墙肢,一般中间还有多少时你们是一起做成边缘构件的?300吗??求助。
早上过来仔细看了高规和抗规关于构造边缘构件的范围,认真看了竟然发现不一样,是翼柱的,那画构造边缘构件时该按哪个来呢?一般如果墙厚为200的话,按高规来更严格。不知各位是怎么看的?
还有一个问题,如图类似墙肢,一般中间还有多少时你们是一起做成边缘构件的?300吗??
求助。
2楼
还有混凝土规范和他们也不一样啊
如果是高层建筑 取三本规范中的大值
回复
3楼
这个问题朱炳寅的微博中解答过 你可以去看看
回复
4楼
高层肯定按高规走,多层参考,最好是按高规走,如果有经济性方面的要求,可以按抗规走,这样能节省钢筋。
回复
5楼
森林木 发表于 2013-11-29 11:04 还有混凝土规范和他们也不一样啊如果是高层建筑 取三本规范中的大值嗯嗯,谢谢你为我解答
回复
6楼
森林木 发表于 2013-11-29 11:07 这个问题朱炳寅的微博中解答过 你可以去看看好的,我有空去看看去呢
回复
7楼
yaoxuekui 发表于 2013-11-29 13:15 高层肯定按高规走,多层参考,最好是按高规走,如果有经济性方面的要求,可以按抗规走,这样能节省钢筋。嗯谢谢你为我解答,那第二个问题呢?
回复
8楼
liqiang69126 发表于 2013-11-29 14:03 嗯谢谢你为我解答,那第二个问题呢?归并范围吗?这个都是自己设置的吧,好像没有规范对这个有要求吧?这个其实有这些原因:不归并构件的话,构件种类可以少很多,但中间墙体很短,其实已经没法配墙筋了,给施工带来一些不遍;归并的话,构件种类多,画图量大,但施工时比较明确。审图好像不会在这方面提问题,你可以自己决定,建议有时间的话,还是把归并范围取大一些,尽量做大构件,起码构件间的墙体能把竖向筋按间距布置1至2跟吧…
回复
9楼
高层按高规,不是高层可按抗规控制。
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-29 14:30 高层按高规,不是高层可按抗规控制。好的,非常感谢指导
回复
11楼
yaoxuekui 发表于 2013-11-29 14:25 归并范围吗?这个都是自己设置的吧,好像没有规范对这个有要求吧?这个其实有这些原因:不归并构件的话 …恩恩,解答的很好,再次感谢朋友
回复