螺杆压缩机机内保护
zbyzxd
zbyzxd Lv.3
2013年11月28日 22:26:58
来自于中央空调
只看楼主

螺杆压缩机 开机两个小时后出现机内保护 有哪几种原因啊 ?

螺杆压缩机 开机两个小时后出现机内保护 有哪几种原因啊 ?


免费打赏
klwgl1b2e3s4t
2013年11月29日 11:36:18
2楼
有可能电源的故障,电压偏高偏低,机内保护模块的问题、外部接线的问题等
回复
zbyzxd
2013年11月30日 23:06:37
3楼
还有什么原因?
回复
gzdmzxb
2014年01月06日 20:31:47
4楼
压缩机排气温度过高或压缩机缺油都有可能