求大侠指教!小弟设计一套空调一次泵定流量水系统水泵是一用一备,两台并联,原先在水泵吸入侧回水干管和压差旁通管之间接入膨胀管。但是在施工现场管线布置空间很小,两台并联水泵回水干管汇合处没法接膨胀管,是否可以在每根水泵吸入侧接入膨胀管?还有膨胀管接在并联水泵的回水干管中间这样可以么?

求大侠指教!小弟设计一套空调一次泵定流量水系统水泵是一用一备,两台并联,原先在水泵吸入侧回水干管和压差旁通管之间接入膨胀管。但是在施工现场管线布置空间很小,两台并联水泵回水干管汇合处没法接膨胀管,是否可以在每根水泵吸入侧接入膨胀管?
还有膨胀管接在并联水泵的回水干管中间这样可以么?
1.jpg


1.jpg

zhang41005
2013年11月29日 08:23:03
2楼
我觉得都可以~
回复
doublek
2013年11月29日 10:49:50
3楼
zhang41005 发表于 2013-11-29 08:23 我觉得都可以~第二种接个三通对系统没影响吗?第三种的接法是否会影响第一台水泵稳压?因为接口在下一台水泵上面
回复
暖通人
2013年11月29日 11:27:32
4楼
个人觉得没问题
回复