用刚度的思想处理悬挑梁超筋哪种方法好
haoywen
haoywen Lv.12
2013年11月28日 10:50:43
只看楼主

现在在做一个5层的宿舍项目。工程概况:6度区,地震分组1组,风压0.45B类。建筑上把悬挑梁做成2.5米用来做卫生间和阳台。柱网为7.6*7.6米。现在的问题是2.5米的悬挑梁中间榀超筋。 解决方法:1.加大截面这是常见的方法,不过问题出来了。因为重量越大,悬挑梁的弯矩也是越来越大,不见得是个好方法。我也把悬挑梁做到了300*700了,感觉不应该再加大截面。 2.根据胡克定律F=k*x来理解。产生变形是因为有质量的存在,减少变形就是减少质量。同时又根据力是按刚度分配的思想来理解,刚度越大,分配的力越大。以下是本人的处理方法:把次梁截面改成与封口梁的一样,那么次梁与封口梁橡胶节点处就会使力更加平衡分配。

在悬挑梁处为了减少重量,卫生间的梁和隔墙的梁去掉,卫生间下降按101图集来做。在老庄的讲座中提到,跨度少于4.5米(这时的板厚取100mm按构造配筋很经济)的板尽量不要次梁,这样就减少重量,同时施工中的模板也会减少。
以上是在下的处理方法,不过感觉悬挑梁的超筋有点大。希望有大神来点更好的处理意见!!


1.png


2.png

免费打赏
pzc460022199007
2013年11月29日 17:40:07
13楼
观摩学习中,多谢大家的指教!
回复
haoywen
2013年11月29日 17:54:45
14楼
leiwenqi0615 发表于 2013-11-29 14:00 楼主这个,主次梁关系不清,传力途径不清啊主次梁是建立在两者刚度相差比较大的前提下的。像井字梁,你能说那根是次梁,那根是主梁吗?
回复
haoywen
2013年11月29日 17:57:56
15楼
d20073448 发表于 2013-11-29 16:10 封口梁改成700高,主梁悬挑部分宽度加大封口梁改700了,结果还是那样。另外,能说下这样做的想法吗?
回复
wuyanowen123
2013年11月29日 17:57:59
16楼
路过学习了
回复
画图匠
2013年11月29日 18:43:21
17楼
刚度越大,吃力越多。目测你这个是力发生转移的原因。可以琢磨一下一端铰接一端固结梁的支反力图。
回复
我本平凡
2013年11月30日 09:44:28
18楼
干嘛非要悬挑2.5米呢
回复
haoywen
2013年11月30日 10:07:25
19楼
我本平凡 发表于 2013-11-30 09:44 干嘛非要悬挑2.5米呢这是建筑的问题,没办法。建筑的不懂结构
回复
wpinggui
2013年11月30日 10:14:10
20楼
路过学习!!
回复
tmgc3zxh
2013年11月30日 10:25:04
21楼
对于荷载传递和刚度理解不是很清晰啊!梁的自重与上部荷载相比太小了,加大框架柱的悬挑梁,可能算不过不是因为自重大了,而是因为刚度大了,分担的力也大了。另外,楼上说的把封口梁加大成700高有什么用呢?
回复
天地不言
2013年11月30日 11:54:30
22楼
浩帅super 发表于 2013-11-29 17:57 封口梁改700了,结果还是那样。另外,能说下这样做的想法吗?主、次梁带悬挑,共同连接一条封口梁,最好让这个受力主次顺序为:主悬挑梁,封口梁,次悬挑梁;愚见,莫笑:loveliness: