门式钢架端头板为什么左右不一样高
wangskang
wangskang Lv.5
2013年11月28日 09:17:26
只看楼主

这是我PKPM建模出的图,发现有的时候端头板高度是一样的,有时候会左边比右边高一些,不明白其中的原因,还请大神指点一二

截图1385601246.png 这是我PKPM建模出的图,发现有的时候端头板高度是一样的,有时候会左边比右边高一些,不明白其中的原因,还请大神指点一二

截图1385601246.png

免费打赏
zyhjiao
2013年11月28日 09:40:32
2楼
原因请看节点详图A,就是那个圆圈圈的节点。
回复
小榕树
2013年11月28日 09:40:55
3楼
翼缘板对接厚度差大于4mm时才有这种情况,应该是考虑端板开坡口加的余量吧。
回复
wangskang
2013年11月28日 12:18:29
4楼
小榕树 发表于 2013-11-28 09:40 翼缘板对接厚度差大于4mm时才有这种情况,应该是考虑端板开坡口加的余量吧。我查了一下,两块端头板厚度是一样的
回复
tomatoeren
2013年11月29日 00:39:38
5楼
这个很复杂,不是很清楚啊。
回复
天涯居士
2013年11月29日 08:02:03
6楼
wangskang 发表于 2013-11-28 12:18 我查了一下,两块端头板厚度是一样的厚度一样,长度不可以一样的,要不怎么保证连接的强度,柱子的连接位置要过渡的。
回复
wxf20072008
2013年11月29日 15:38:58
7楼
个人认为是与钢筋的错开连接点是一个道理,以免受力集中。
回复
simouzhou
2013年11月29日 16:47:43
8楼
应是柱和梁相连的吧。长一点就不难理解了
回复
litangcai
2013年11月29日 17:31:28
9楼
7楼应该是正解也
回复
软件小王子
2013年11月29日 21:53:22
10楼
wxf20072008 发表于 2013-11-29 15:38 个人认为是与钢筋的错开连接点是一个道理,以免受力集中。应力集中?怎么个集中法
回复
在路上
2013年12月16日 10:05:21
11楼
节点板比柱翼緣厚,要做一个坡度过渡的。
回复