本帖最后由 h8992 于 2013-12-24 15:45 编辑 GB50367-2006 12.3.1条:按构造植筋时,受拉钢筋最小锚固长取max【 0.3la;10d;100mm】,受压钢筋最小锚固长取max【 0.6la;10d;100mm】,是不是说“植筋受拉钢筋锚固要求比受压低”,想来不大对劲,求指点.
本帖最后由 h8992 于 2013-12-24 15:45 编辑
GB50367-2006
<混凝土结构加固设计规范>
12.3.1条:按构造植筋时,受拉钢筋最小锚固长取max【
0.3la;10d;100mm】,受压钢筋最小锚固长取max【
0.6la;10d;100mm】,是不是说“植筋受拉钢筋锚固要求比受压低”,想来不大对劲,求指点.
混凝土结构加固设计规范>
12楼
9楼回答的豁然开朗 谢谢
回复
13楼
增长见识了,多谢
回复
14楼
学习了,学习了,谢谢,,,
回复
15楼
感谢9#的解释!!
回复
16楼
刚刚也遇到这个问题了 谢谢9楼
回复
17楼
zzyzdzz 发表于 2013-12-16 21:34 在一本资料上看到的说明,可以参考一下说的好:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
18楼
9#的解释厉害的{:2_78:}
回复
19楼
zzyzdzz 发表于 2013-12-16 21:34 在一本资料上看到的说明,可以参考一下什么情况下考虑钢筋的受压呢?框架柱?框架柱应该主要是混凝土受压吧,这个受压钢筋锚固构造具体用在什么地方能举例说明么?如果框架梁的话,考虑钢筋受压的话,水平力做法下上下纵筋都有可能受压,都按受压严的控制么?
回复
20楼
谢谢楼主的分享
回复
21楼
谢谢楼主的分享
回复