1. 布局计划阐明 重要是计划依据,抗震品级,人防品级,地基环境及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,质料品级,施工中的细致事变,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过阐明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得凌驾3kg/m3等等。2. 各层的布局部署图,包罗: (1).预制板的部署(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和范例时, 不要接纳对角线的情势。由于此种要领易造成线的交织, 宜接纳程度线或垂直线的要领, 雷同范例的房间直接标房间范例号。应全楼同一编号,可淘汰计划事情量,也方便施工职员看图。板缝只管即便为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间内里往外布板, 只管即便接纳宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(思量水暖的立管穿板)。要是构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架布局一样通常不必要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不行用预制板。框架布局不宜利用长向板,不然长向板与框架梁平行相接处易出现缝隙。发起利用PMCAD的人工布板功效布预制板,主动布板大概不克不及满意用户的施工图要求,仅能满意界说荷载通报门路的要求。对楼层净高很敏感、跨度凌驾6.9米或不符合模数时可接纳SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
重要是计划依据,抗震品级,人防品级,地基环境及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,质料品级,施工中的细致事变,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过阐明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得凌驾3kg/m3等等。
2. 各层的布局部署图,包罗:
(1).预制板的部署(板的选用、板缝尺寸及配筋)。(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。板厚一样通常取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。只管即便用二级钢包罗直径φ10(现在供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得接纳一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距只管即便用200。(一样通常跨度小于6.6米的板的缝隙均可满意要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅阐明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相称,直径可差别,但钢筋直径范例也不宜过多。顶层及思量抗裂时板上筋可不停,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋雷同时,仅标出板号即可。一样通常可将板的下部筋雷同和部门上部筋雷同的板编为一个板号,将不雷同的上部筋画在图上。当板的形状差别但配筋雷同时也可编为一个板号。应全楼同一编号。当思量穿电线管时,板厚≥120,不接纳薄板加垫层的做法。电的管井电线引来由的板,因电线管过多有大提要加大板厚至180(思量四层32的钢管叠加)。宜只管即便用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。阐明漫衍筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高差别时,板的上筋应离开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包罗内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应发起甲方接纳现浇楼板,以利防水,并增强布局的团体性及方便装饰性挑沿的稳固。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不停。只管即便接纳现浇板,不接纳予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以接纳非预应力板。L、T或十字形修建平面的阴角处相近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋发起接纳PMCAD软件主动天生,一可加速速率,二来只管即便减小笔误。主动天生楼板配筋时发起不合错误钢筋编号,因工程较大时大概编出上百个钢筋号,查找困难,要是要编号,编号不该出房间。配筋盘算时,可思量塑性内力重漫衍,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得细致的是,按弹性盘算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于守旧的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,不然将对梁产生过大的附加扭距。一样通常:板厚>150时接纳φ10@200;不然用φ8@200。PMCAD天生的板配筋图应细致以下几点:1.单向板是按塑性盘算的,而双向板按弹性盘算,宜改成一种盘算要领。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按牢固端思量是得当的,但厚板就不符合,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应接纳有限元步伐验算其配筋。PMCAD天生的板配筋图为PM?.T。板一样通常可按塑性盘算,尤其是底子底板和人防布局。但布局自防水、不容许出现缝隙和对防水要求严酷的修建, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应接纳弹性盘算。室内轻隔墙下一样通常不该加粗钢筋,一是轻隔墙有大概移位,二是板团体受力,应团体进步板的配筋。只有垂直单向板长边的不大概移位的隔墙,如茅厕与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。
(3).关于过梁部署及轻隔墙。如今框架添补墙一样通常为轻墙,过梁一样通常不接纳预制混凝土过梁,而是现浇梁带。应注明接纳的轻墙的做法及图集,如北京地区的京94SJ19,并注明过梁的增补筋。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。不发起接纳加气混凝土做围护墙,装修难做并不克不及用在茅厕处。
(4).雨蓬、阳台、挑檐部署和其剖面详图。细致:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80,不然难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度<900,最小板厚100;高度>900时,最小板厚120。阳台的竖板应只管即便现浇,预制挡板的相交处极易缝隙。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通历程度挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可接纳泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必接纳混凝土布局。挑板挑出长度大于2米时宜设置装备部署板下构造筋,较长外露挑板(包罗竖板)宜配温度筋。挑板内跨板上筋长度应大于即是挑板出挑长度,尤其是挑板端部有会合荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防备排除时尘土落下。当顶层阳台的雨搭为无构造排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100,顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地,并应接纳大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方,防备踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中大概出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于即是12时是难以施工的,应另加筋。
(5).楼梯部署。接纳X型斜线表现楼梯间,并注明楼梯间另详。只管即便用板式楼梯,方便计划及施工,也较雅观。
(6).板顶标高。可在图名下阐明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及别的特别处在其房间上别的标明。
(7).梁部署及其编号,应按层编号,如L-1-XX,1指1层,XX为梁的编号。柱部署及编号。
(8).板上开洞(厨、厕、电气及设置装备部署)洞口尺寸及其附加筋,钢布局报价 附加筋不必肯定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,要是洞口处板仅有正弯距,南京建筑加固可只在板下加筋;不然应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表现其范畴,并注明用进步一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应接纳有效支承步伐。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应接纳有限元步伐盘算板的内力和配筋。板得当加厚, 洞边加暗梁。
(9).屋面上人孔、通气孔位置及详图。
(10).在平面图上不克不及表达明白的细节要加剖面,可在修建墙体剖面做法的底子上,对应画布局详图。
3. 底子平面图及详图:
(1).在柱下扩展底子宽度较宽(大于4米)或地基不匀称及地基较软时宜接纳柱下条基。并应思量节点处底子底面积双向重复利用的倒霉因素,得当加宽底子。
(2).当底子下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。
(3).混凝土底子下应做垫层。当有防水层时,应思量防水层厚度。
(4).修建地段较好,底子埋深大于3米时,应发起甲方做地下室。地下室底板,本地基承载力满意计划要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可低落地基的附加应力,进阵势基的承载力(尤其是在四周有修建时有效),淘汰地动作用对上部布局的影响。不该设局部地下室,且地下室应有雷同的埋深。可在筏板区格中心挖空垫聚苯来调解崎岖层的不匀称沉降。
(5).地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和底子梁可取消。
(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,毗连处应增强。但沉降缝两侧墙体底子肯定要离开。
(7).新建修建物底子不宜深于四周已有底子。中标快讯如深于原有底子,其底子间的净距应不少于底子之间的高差的1.5至2倍,不然应打抗滑移桩,防备原有修建的粉碎。修建层数相差较大时,应在层数较低的底子方格中央的地区内垫焦碴来调解基底附加应力。
(8).独立底子偏爱不克不及过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。钢布局工程 柱下条形底子的底板偏爱不克不及过大,必要时可作成三面支承一壁自由板(雷同筏基中心开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和底子底版的形心宜重合,底子底板可做成梯形或台阶形,或调解挑梁两头的出挑长度。
(9).接纳独立柱基时,独立底子受弯配筋不必满意最小配筋率要求,除非此底子非常重要,但配筋也不得过小。独立底子是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的布局。面积不大的独立底子宜接纳锥型底子,方便施工。
(10).独立底子的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,不然底层墙体过高。
(11).底层内隔墙一样通常不消做底子,可将地面的混凝土垫层局部加厚。
(12).思量到一样通常修建沉降为锅底形、布局的团体弯曲和上部布局和底子的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向底子梁的底筋也应拉通。
(13).底子平面图上应加指北针。
(14).底子底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现缝隙。
(15).可用JCCAD软件主动天生底子部署和底子详图。天生的底子平面图名为JCPM.T,天生的底子详图名为JCXT?.T。
(16).底子底面积不该因地动附加力而太过加大,不然地动下宁静了而通例环境下反而沉降差别较大,本末倒置。
请参照《修建地基底子计划范例GBJ7-89》和各地方的地基底子规程。
携手老庄布局 成绩布局精英--计划院之路从老庄布局计划培训学院开始
4. 暖沟图及底子留洞图:
(1).沟盖板在遇到电线管时降落(500),室外暖沟上一样通常有400厚的覆土。
(2).注明暖沟两侧墙体的厚度及质料作法。暖沟较深时应验算强度。
(3).洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔。
(4).底子埋深较浅时暖沟入口底及底子留洞有大概比底子还低,此时底子应局部低落。
(5).湿陷性黄地皮区或膨胀地皮区暖沟做法差别于一样通常地区。应按湿陷性黄地皮区或膨胀地皮区的特别要求计划。
(6).暖沟一样通常做成1200宽,1000的在维修时偏小。
5. 楼梯详图:
(1).应细致:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免见面,尤其是修建入口处。
(2).梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤
(3).两倍的梯段高度加梯段长度约即是600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
(5).楼梯的修建做法一样通常与楼面做法差别,细致楼梯板标高与楼面板的衔接。
(6).楼梯梯段板盘算要领:当苏息平台板厚为80~100,华建网梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应接纳1/10的盘算系数,并上下配筋雷同;当苏息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应接纳1/8的盘算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,而且不得过大。此两种盘算要领是偏于守旧的。任何时间苏息平台与梯段板平行偏向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一样通常取1/25~1/30跨度。
(7).细致当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满意。应注明加大反拱或增大配筋。
(8).当苏息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于苏息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
(9).楼层处的苏息平台板的配筋应与楼层板同一思量配筋,重要是板的负筋。