各位大神,我这边有一台分体式的三倍频发生器,输入电压380V,输入电流为39A左右。不带负载,接入380V三相电以后,空开直接就跳闸,空开的额定电流是40A。我想问下,三倍频发生接入380V电源以后,是不是直接就会产生一个电流,然后导致我的空开跳闸?
各位大神,我这边有一台分体式的三倍频发生器,输入电压380V,输入电流为39A左右。不带负载,接入380V三相电以后,空开直接就跳闸,空开的额定电流是40A。我想问下,三倍频发生接入380V电源以后,是不是直接就会产生一个电流,然后导致我的空开跳闸?
2楼
自顶,求大神指导
回复
3楼
一天了,没人来回答我的问题啊
回复
4楼
没那么大空载电流,有其它问题。是不是调压部分有问题。是那种三次谐波原理的倍频发生器吧
回复
5楼
wxfx 发表于 2013-11-28 22:26 没那么大空载电流,有其它问题。是不是调压部分有问题。是那种三次谐波原理的倍频发生器吧是的,就是这种三倍频发生器,我的空开额定电流时63A的,而发生器最大电流不到40A,然后每次合闸,空开就会跳
回复
6楼
yfhyfhyfh 发表于 2013-12-2 13:29 是的,就是这种三倍频发生器,我的空开额定电流时63A的,而发生器最大电流不到40A,然后每次合闸,空开就 …所以我就在想,会不会是合闸瞬间,会产生一个比较大的电流,超过了空开的额定电流,然后导致跳闸?
回复
7楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
回复