涵盖排水、消防、自动喷水系统等—高档别墅区会所给排水设计方案
fuyun0123
fuyun0123 Lv.3
2013年11月27日 14:26:36
只看楼主

本帖最后由 霸道d温柔 于 2013-11-27 14:33 编辑 本工程给排水设计含生活给水系统,生活热水系统,排水系统,消火栓给水系统,自动喷水灭火给水系统,水喷雾系统。1、工程概况    XXXX庄园是一个高档别墅区,区内水系纵横交错,环境优雅,交通便捷,坐入于其中的会所是一个具有欧陆风情,为区内住户提供高尚优雅的休闲娱乐的场所的地方,地下一层地上三层,设A、B、C两区,功能复杂。A区三层为客房,二层为歌舞厅,一层为厨房,地下室局部为地下人防工程平时为汽车库,其余部分设燃气锅炉房,消防泵房,水设备房,空调机房,B区为沐浴休闲场所,C区为商店。游泳池部分本楼仅考虑设备用房。

本帖最后由 霸道d温柔 于 2013-11-27 14:33 编辑

本工程给排水设计含生活给水系统,生活热水系统,排水系统,消火栓给水系统,自动喷水灭火给水系统,水喷雾系统。

1、工程概况
  
  XXXX庄园是一个高档别墅区,区内水系纵横交错,环境优雅,交通便捷,坐入于其中的会所是一个具有欧陆风情,为区内住户提供高尚优雅的休闲娱乐的场所的地方,地下一层地上三层,设A、B、C两区,功能复杂。A区三层为客房,二层为歌舞厅,一层为厨房,地下室局部为地下人防工程平时为汽车库,其余部分设燃气锅炉房,消防泵房,水设备房,空调机房,B区为沐浴休闲场所,C区为商店。游泳池部分本楼仅考虑设备用房。
  
  本工程给排水设计含生活给水系统,生活热水系统,排水系统,消火栓给水系统,自动喷水灭火给水系统,水喷雾系统
  
2、生活给水
  
  1)最高日用水
1.jpg

2)本工程总高度13.8,采用管网直接供水方式
  
3、热水系统
  
  1)客房用水量定额:160L/床..d600C,共有20间标准客房时耗热量为137Kw
  
  2)休闲中心和温水游泳池考虑根据甲方要求由用户根据工艺要求另外委托设计,本工程考虑了相应的设备用房,预留了热容量。
  
  休闲中心热水水温,用水定额使用人数按下表估算:


2.jpg

设计小时耗热量为163KW
  
  游泳池面积按100m2室内休闲池考虑,其水面蒸发热损失、传导热损失、池壁和池底传导热损失和管道热损失按每m2水面平均热损失1340KJ/h(水温280C,气温250C,空气相对湿度50%,室内风速0.5m/s)计算,则游泳池热损失为37.25KW.
  
  游泳池平均水深按1.5m考虑,池水容积为150m3,,补充水量按总容积的10%计算,则每天补充水量为15m3,补充水所需热量Qb:
  
  Qb=α•γ•qb.(ts-tb)/t(KJ/h)
  式中Qb—为补充水加热所需热量(w/h);
  qb—每天补充水量(L);
  ts—池水温度(0C);
  tb—补充水水温(0C);按40C考虑
  t—每天加热时间(h),有补充水箱或平衡水箱时t=24h,其余按具体情况确定;
  γ—水的比重(Kg/L)
  α—水的比热容,α=1.163KJ/Kg•0C
  经计算Qb=17445W=17.45KW
  游泳池部分共需热量54.7KW
  
  3)本工程热源为燃气锅炉制备的950C热水,采用容积式水水换热器将冷水加热到650C,然后供给各用水点,根据不同功能采用不同组换热器,以便于管理,本次设计仅设计客房部分的热水系统,休闲中心和游泳池部分预留设备用房和管道接口。客房部分热水系统采用全日制下行上给循环给水系统,换热器设于水泵房系统原理图如图一:


3.jpg


系统设热交换器两台,型号RV04-2.0(0.4/0.6),贮水容积4m3,系统设热水循环泵两台,一用一备,型号FLGR25-110,Q=1.1L/S,H=15M。
  
4.消火栓给水系统:
  
  1)本工程本楼室外消火栓用水量30l/s,设室外消火栓2个,型号ss150-1.0,位置由总图设计单位统一设计布置。
  
  2)本楼室内消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h,水池贮存消火栓用水容积108m3。室内消火栓给水系统供水方式:本系统采用水泵和水箱联合供水方式,屋顶设消防水箱,设于B区,水箱有效容积18m3(含其余消防用水)。消火栓给水泵设于A区水设备房内,共设两台稳压缓冲多级消防泵,一用一备,型号XBD5.5/15-11-HY,Q=0~15L/S,H=52m..
  
5.自动喷水灭火系统:
  
  1)本工程火灾危险等级为中危II级,作用面积160m2,经分析认为最不利作用面积发生在地下一层汽车库内,经与结构设计人员协调,其顶板采用大板设计无次梁,设计流量33L/s,火灾延续时间为1h,消防水池内应贮备喷淋用水119m3。
  
  2)自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统,水箱与其余消防用水合用,有效容积18m3,消防稳压设备,自动喷水灭火给水泵设于A区水设备房内,消防稳压设备用于保证最不利处喷头工作压力,型号ZWL-II-Z-B(P1=0.38Mpa),自动喷水灭火给水泵为两台稳压缓冲多级消防泵,一用一备,型号XBD7.0/35-37-HY,Q=0~35L/S,H=60m。
  
6.水喷雾给水系统:
  
  1)水喷雾系统设置场所根据甲方要求暂按设计燃气锅炉房设计,同时要考虑到燃油锅炉的可能性,故按油箱不在室内的燃油锅炉房取设计参数,喷水强度10L/min.m2,.输送管路10L/min.m2,燃烧器、防爆膜150l/min,延续时间0.4h。
  
  2)本系统采用水泵水箱联合供水,设计流量40L/s。水喷雾泵设于水设备房内,共设两台稳压缓冲多级消防泵,一用一备,型号XBD8.5/40-37-HY,Q=0~40L/S,H=70m
  
  3)本工程水喷雾系统设水力控制雨淋装置一套设于气表间内,型号ZSY150,雨淋阀由传动管(DN25)启动,此外系统在值班室内设应急启动阀和手动开启阀各一个。系统设水雾喷头,型号为ZSTWB型,其流量特性系数见系统原理图(图二)
4.jpg


 4)锅炉房水喷雾系统喷头布置应根据设计强度、保护面积、喷头特性使喷头水雾直接撞击被保护面,平面布置如图三:
  
7.排水系统
  
  1)本工程地下室部分为压力排水,其余自流排放,排水系统为污废合流排放,污水收集经化粪池处理后排小区污水管道,最高日污水量85m3。
5.jpg


6.jpg


  2)本工程排水应当注意的是锅炉房部分排水设计应当考虑及时将消防用水排放,同时应防止可燃物(如油料)流到其余区域,影响其余区域安全,故如与其余区域排水合用集水井,则应将集水井密闭或在锅炉房内考虑排水设施,本工程采用密闭水封井排水,井内设潜水泵两台,型号80JYWQ50-10-1600-3.0。
  
  3)本工程排水的另一特点是工程是休闲娱乐场所,一二层全部是大空间,排水横管比较长,必须设置环形通气管道,平衡管道内气压平衡,防止水封破坏,由于本工程共为三层,故客房部分通气管直接出屋面通气.
  
  通过本工程的设计,我认为本工程特点是小而全,功能可能随招租、出售情况由业主决定,存在二次装修情况,且必须考虑相当一部分预留,故在给排水设计中要充分考虑可能的变化,认真分析研究,合理取值,提供合理、可靠的管道接口,尽可能满足各方面的要求,满足规范要求。


6.jpg


5.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.jpg

jianzhuxiaochao
2013年11月28日 10:21:38
2楼
不错的设计,
回复
c19891024hen
2013年11月28日 14:06:30
3楼
厉害 非常不错~
回复
ruoyulin
2013年11月28日 15:33:34
4楼
太好看了,值得好好看看。。谢谢
回复
zoujingang
2013年11月28日 16:15:12
5楼
不错不错,学习了,谢谢楼主分享。
回复
我本平凡
2013年11月28日 16:16:20
6楼
很好,谢谢楼主分享
回复
hkgj123
2013年11月29日 08:58:58
7楼
感谢分享,学习了。。
回复
jianzhuxiaochao
2013年11月29日 09:58:14
8楼
不错的东东学习啦
回复
九天之上
2013年11月29日 11:43:37
9楼
真是小而全的东西啊!!!!
回复
wangsenpanda
2013年11月29日 15:18:46
10楼
地下室压力排水那部分是怎么做的呢?
回复
小小菜鸟给排水
2013年12月02日 14:26:24
11楼
写的很不错的嘛
回复

相关推荐

APP内打开