紧急求助!!关于低压进线,在线等~~
x_badboy8888
2013年11月27日 09:00:33
只看楼主

各位大神,小弟最近做了一个项目,一路常用电源,另一路备用电源,分别是133KW和12KW,都是低压入户,备用电源是仅供给水泵房用的。现有关部门提出由于地理环境限制,备用的那路电源无从接入,问解决办法。我在想是不是可以用UPS或EPS来代替呢?

各位大神,小弟最近做了一个项目,一路常用电源,另一路备用电源,分别是133KW和12KW,都是低压入户,备用电源是仅供给水泵房用的。现有关部门提出由于地理环境限制,备用的那路电源无从接入,问解决办法。
我在想是不是可以用UPS或EPS来代替呢?
免费打赏
x_badboy8888
2013年11月27日 09:12:29
2楼
没人回复啊:'(:'(:'(
回复
engineershao
2013年11月27日 09:14:05
3楼
备用电源容量不大,而且既然无法接入,可以考虑。
回复
鸭江绿水
2013年11月27日 09:17:33
4楼
备用电源是12kw吗,如果选用ups或eps恐怕得选用100kva以上的才行。否则会烧坏。
回复
开心老爸
2013年11月27日 09:21:38
5楼
柴油发电机。30kW的就够了
回复
x_badboy8888
2013年11月27日 09:34:25
6楼
对方说另拉一路的话距离较远,大概1公里,那这样的话看来加柴发比较好咯?
回复
走路去纽约64
2013年12月01日 16:48:21
7楼
还是选柴油发电机吧,UPS的容量很大
回复
c168_com
2013年12月01日 18:32:29
8楼
用油机发电吧,UPS价格和后期维护成本也太高,并且维持的时间也太短。
回复

相关推荐