本帖最后由 心香 于 2013-11-27 09:19 编辑 如何检测进相器 湖北忠东机电设备有限公司生产的进相器是一个较为复杂的闭环系统,进相器投入前或进相器发生故障后,我们强烈建议维护人员应首先对进相器的常规参数进行一次全面检测。 常规参数检测分三个部分: 1、送电前主要检测的参数如下: 参数说明
如何检测进相器
湖北忠东机电设备有限公司生产的进相器是一个较为复杂的闭环系统,进相器投入前或进相器发生故障后,我们强烈建议维护人员应首先对进相器的常规参数进行一次全面检测。
常规参数检测分三个部分:
1、送电前主要检测的参数如下:
参数说明
|
单位
|
标准值
|
允许偏离
|
控制电源电网电压
|
V
|
50Hz,两相380V,零线
|
±10%
|
带电体对地电阻
|
Ω
|
对地标称电压的绝缘电阻≥1000Ω/V
|
0
|
阴极、控制极阻值
|
Ω
|
15-35Ω
|
0
|
阴极、阳极阻值
|
KΩ
|
≥10 KΩ
|
0
|
阳极、控制极阻值
|
KΩ
|
≥10 KΩ
|
0
|
2、送电后主要检测的参数如下:
参数说明
|
单位
|
标准值
|
允许偏离
|
控制变压器0~6V
|
V
|
6V
|
±10%
|
控制变压器18V-1
|
V
|
18V
|
±20%
|
控制变压器18V-2
|
V
|
18V
|
±20%
|
固态继电器控制电压
|
V
|
+15V
|
±50%
|
固态继电器输出导通
|
压降≤1%
|
0
|
3、空试进相器主要检测的参数如下:
空试时主控板上的拨码开关位置全部向下,短接进相器内端子排上(W,111)端子。
参数说明
|
单位
|
标准值
|
允许偏离
|
控制极对阴极触发电压
|
V
|
直流0.2-0.8
|
0
|
TM变压器次级电压
|
V
|
TM变压器标称值
|
±20%
|
TM变压器次级电流
|
A
|
≤3倍次级电压
|
+50%
|
KM2输出电压AC
|
V
|
最大值≈TM变压器次级电压
|
|
KM2输出电压AB
|
V
|
最大值≈TM变压器次级电压
|
|
KM2输出电压BC
|
V
|
最大值≈TM变压器次级电压
|
版权所以转载请联系