前不久参与一个小电厂的节能改造项目,就是把原来比较费电的设备通过增加变频装置提高效率,需要建一个房间来放变频器,共三组变频器,设备厂家提的荷载分别是9t、7.5t、12t,业主方始终不愿意新建一个房子,坚持在原来的水泵房中进行改造,原泵房是一个半地下的砖混结构,下面是这个项目前后的方案、想法以及最终实施方案。 1、 方案一:新增设备直接布置在原结构屋面上,再以承重墙向上新建维护墙及设备层屋面。此方案需要对原结构屋面梁板进行全面加固,造价相对较高,原主梁配筋8-25,配筋面积约3900mm2,粗略加上设备荷载后主梁需要配筋面积超过300x700截面可能得最大配筋量(约5300),加固起来也有难度。
2、 方案二:增加电缆夹层,在原屋面上抬高1m左右新建结构来承担设备荷载,通过四周承重墙向基础传力,设备层上再建设维护及屋面(相当于增加两层结构),最终建筑高度增加至少5.5~6m,此方案上部结构、承重墙均可以满足要求。回到单位后对原设计泵房的箱型基础进行了核算,发现地基承载力能够满足要求,但原筏板500厚,配筋量为20@200(1571mm2),增加上部结构及设备荷载后核算的配筋量约为2144>1571,基础底板需要加固,此方案可行性较差。另外,在泵房顶加建时,需增设楼梯(上到将近9m左右的高度),水冷装置落地与否也有矛盾,不落地就增加设备层荷载或单独设计支架,落地则需要很长的风管(对于水冷的理解不专业)。
因此,仅从结构专业考虑,建议找合适位置新建变频器室,可以减小设计施工难度、减少投资。(业主不想新建变频器室)
3、实施方案:第二次到现场讨论改造方案后,确定在综合泵房内泵坑上方零米标高增加夹层,作为变频器室,其平面布置根据最终工艺布置确定,结构形式暂定为钢结构支承平台,钢梁通过中间在底板上增加的立柱以及四周泵坑混凝土坑壁向基础传力,上部维护结构采用轻钢结构,建议由业主请专业钢结构厂家制作。对于钢结构的防火,在详细设计阶段根据规范规定的耐火等级落实。若工艺布置需要利用原泵房进门处零米检修平台,则需要考虑对平台加固,或上部垫高增加钢结构受力层,此种情形下对检修大门的宽度有影响,请业主方考虑。需要穿承重墙的较大洞口,应避开窗间墙和构造柱,并采取相应加固措施。