封闭阳台的房间是否算“可开启外窗房间”?要与走道合做排烟吗?
jia_tony
jia_tony Lv.3
2013年11月26日 14:29:02
来自于通风排烟
只看楼主

内走道长度超过40m,两侧为宿舍,阳台是封闭阳台。计算走道排烟面积需要包含房间面积吗?

内走道长度超过40m,两侧为宿舍,阳台是封闭阳台。计算走道排烟面积需要包含房间面积吗?
ygfzxq
2013年11月27日 08:47:37
2楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币
回复
gaven567
2013年11月27日 09:22:26
3楼
不用,阳台安装的是普通玻璃,火灾的时候击碎即可,可算做可开启窗户。
回复
mijc512
2013年11月27日 21:41:16
4楼
不用吧!!
回复
lambert_w
2013年11月27日 22:16:00
5楼
gaven567 发表于 2013-11-27 09:22 不用,阳台安装的是普通玻璃,火灾的时候击碎即可,可算做可开启窗户。火灾时玻璃可以击碎,但是不能作为设计依据。
回复
lambert_w
2013年11月27日 22:16:40
6楼
那要看你的建筑的具体情况,比如是高层还是多层,建筑面积有没有超过100㎡的等等
回复
liji521liji521
2013年11月27日 22:17:08
7楼
:):):):):):):)二楼说的在理
回复
gaven567
2013年11月28日 13:24:13
8楼
lambert_w 发表于 2013-11-27 22:16 火灾时玻璃可以击碎,但是不能作为设计依据。你没有认真看规范
回复
yangguonan
2013年11月28日 14:39:13
9楼
不清楚,查一下设计规范。
回复
无果
2013年11月28日 16:06:55
10楼
我觉得要算,阳台算直接排烟,房间的烟气想排出去,算间接了
回复
wudishoude
2013年11月29日 23:52:20
11楼
个人觉得需要考虑房间的面积
回复

相关推荐

APP内打开