10P半封闭压缩机配冷风机
jingyezhilengcom
2013年11月24日 09:10:24
来自于制冷技术
只看楼主

荣昌老师:本人从事安装冷库多年,在安装中喜好理论与实际结合,不喜欢套用。同一个问题在土木在线发问过多次,总觉得回答不够全面或过于表面见解,现再次函问,希老师指点一下。10P机组在库温-18度,温差为7度的工况下,其制冷量为9kw左右。而库温-18度,温差为7度的冷风机制冷量(DD40约8000W;DD60约12000W;DD80约16000W;DD100约20000W)。照理说10p机组配DD60足矣。可实际中配置却是DD80或DD100(有些冷库配DD120)。本人看制冷书无法解释的通,或许是因学历久高和对制冷知识看书久精之故吧?谨此望老师指点一下,在此先谢了。

2013年11月24日 16:43:18
2楼
一般会配得稍大一点的冷风机,避免蒸发压力过低,压缩机的COP下降。风机稍大有利于库内冷气循环,提高效率。
回复
ygfzxq
2013年11月25日 10:00:45
3楼
学习了,谢谢
回复
jingyezhilengcom
2013年11月25日 10:52:45
4楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-24 16:43 一般会配得稍大一点的冷风机,避免蒸发压力过低,压缩机的COP下降。风机稍大有利于库内冷气循环,提高效率。 …荣昌老师:谢谢你的答复。我知道冷风机配小了,蒸发压力过低,压缩机的COP下降,但如若冷风机配的过大了,那么蒸发压力降不下来会引起机组发热。10P机组虽可同DD80或DD100冷风机配置,但从制冷设备与制冷机械配置的角度去计算实在偏差太大(相当于制冷机械的2倍,甚至2倍多去配冷风机)。这种情况下,只有二种可能,一是所有教材技术上编写错误;二是厂方对他们提供的产品技术参数在虚标。作为技术人,我们都是以理论为向导,一旦实际与理论误差太大。我们都有责任究其原因。我们要的是真懂,不要的是懂其表。

cof1665071629488:你真是读书读多了,这叫读死书。打个比方,现在的车实载比核载多几倍

回复
诺尔制冷
2013年11月28日 20:57:53
5楼
本来这个话题交给荣昌老师来回答,但是还是忍不住要说一句,国产的冷风机制冷量或者面积都不足,才会造成吸气压力低。
回复
jinghuayuan1990
2013年12月02日 19:40:10
6楼
“DD40约8000W;DD60约12000W;DD80约16000W;DD100约20000W“” 在-25℃蒸发温度下一平米制冷量能达到200W?
回复
lhb花生
2016年05月24日 22:18:58
7楼
路过学习学习
回复
jnbatistuta123
2017年02月24日 14:24:40
8楼
因为国产冷风机实际制冷量与标定制冷量相差很大,而且大多数厂家内部也不清楚本公司产品的实际换热量是多少,所以现在配国内冷风机一般都是根据经验加大
回复
hgdhgdhgd123
2017年03月18日 21:27:24
9楼
国产风机换热量虚标严重,低温下每平米100w还差不多。蒸发器配置过大,一般不会造成机组发热,会提高蒸发温度,减小温差,cop也略有提高
回复
iongjiang
2017年04月05日 14:38:44
10楼
冷风机制冷量严重虚标:):)
回复
cow1491307128295
2017年04月05日 16:46:54
11楼
进来学习一下
回复