母线经高压电容柜断路器,之后出电容柜,电容柜内由高压熔断器来保护,这一二天,其中一台电容柜的高压熔断器的一相烧断,另一台的电容柜熔断器三相烧断,烧断时间都是在晚上,以前都没有这样的现象,电容器做了耐压绝缘试验之后是没有问题,请教熔断器烧断原因?
母线经高压电容柜断路器,之后出电容柜,电容柜内由高压熔断器来保护,这一二天,其中一台电容柜的高压熔断器的一相烧断,另一台的电容柜熔断器三相烧断,烧断时间都是在晚上,以前都没有这样的现象,电容器做了耐压绝缘试验之后是没有问题,请教熔断器烧断原因?
2楼
这个要给出相关元件的型号参数才能分析。
回复
3楼
电容器形号为:并联电容器BM11-200-3W
回复
4楼
由于烧断时间都是在晚上,所以应考虑夜间电网电压升高而引起电容器过流。
回复
5楼
还要考虑是不是有大老鼠,:lol;以及熔芯自己过热老化
回复
6楼
电压过高导致的过电流,以及谐波引起的过电流 也就这样两种情况啊
回复
7楼
应该属于谐波引起的吧
回复
8楼
feng807123 发表于 2013-11-23 09:10 电容器形号为:并联电容器BM11-200-3W这么一点容量还有专属控制屏!是电机就地补偿吗?请再出熔断器的型号及是否还带电抗器。
回复
9楼
由于夜间电网谐波电压升高而引起电容器过流,赞同
回复
10楼
.............