苏州的朋友帮帮忙 TT系统的问题
qiu@dq
qiu@dq Lv.3
2004年11月22日 09:43:58
只看楼主

我做一个苏州的住宅小区,审图的一定要求进线在单元门口一定要重复接地,但我觉得既然室内要与中心点接地是不同的接地系统,单元门口重复接地会不会离单元的接地系统太近了?

我做一个苏州的住宅小区,审图的一定要求进线在单元门口一定要重复接地,但我觉得既然室内要与中心点接地是不同的接地系统,单元门口重复接地会不会离单元的接地系统太近了?
免费打赏
huyj1980
2004年11月28日 19:20:19
22楼
TT系统N线不可重复接地!
回复
大鼻山
2004年11月28日 19:23:16
23楼

基本可以认为你们那个审图的狗屁不懂
回复
gctdqy
2007年06月25日 16:49:50
24楼
苏州当地的朋友怎么都不说话呢?你们当地到底怎么做?显然“我说下,审图提出的具体做法是,N线在距楼3米的地方穿PVC管重复接地,接地电阻小于10欧姆”这种做法是不对的。
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月25日 18:45:01
25楼
N线不允许重复接地吧,TT 系统中N线也没有讲要做重复接地
回复
hubeixp
2008年08月07日 10:55:41
26楼
苏州的这种要求的确让人费解
回复
xjw2006
2008年08月08日 09:44:46
27楼


就是,TT系统N线重复接地算什么东西?
回复
hubeixp
2008年08月08日 13:35:01
28楼
TT系统就是要保证系统接地和保护接地分开设置,如果N线入户后重复接地就不能实现系统接地和保护接地的分离,就不算完整意义的TT
回复