我做一个苏州的住宅小区,审图的一定要求进线在单元门口一定要重复接地,但我觉得既然室内要与中心点接地是不同的接地系统,单元门口重复接地会不会离单元的接地系统太近了?
我做一个苏州的住宅小区,审图的一定要求进线在单元门口一定要重复接地,但我觉得既然室内要与中心点接地是不同的接地系统,单元门口重复接地会不会离单元的接地系统太近了?
22楼
TT系统N线不可重复接地!
回复
23楼
基本可以认为你们那个审图的狗屁不懂
回复
24楼
苏州当地的朋友怎么都不说话呢?你们当地到底怎么做?显然“我说下,审图提出的具体做法是,N线在距楼3米的地方穿PVC管重复接地,接地电阻小于10欧姆”这种做法是不对的。
回复
25楼
N线不允许重复接地吧,TT 系统中N线也没有讲要做重复接地
回复
26楼
苏州的这种要求的确让人费解
回复
27楼
就是,TT系统N线重复接地算什么东西?
回复
28楼
TT系统就是要保证系统接地和保护接地分开设置,如果N线入户后重复接地就不能实现系统接地和保护接地的分离,就不算完整意义的TT
回复