一二层商业网点,3-7层为住宅,地下有人防汽车库, 要设消火栓吗?
wikyou
wikyou Lv.5
2013年11月21日 21:33:22
只看楼主

本帖最后由 wikyou 于 2013-11-21 21:34 编辑 一二层商业网点,3-7层为住宅地下有人防汽车库,,住宅楼梯一楼有楼梯通向地下车库 (向下的楼梯有用乙级防火门隔开,看起来最终还是用的一个出口啊),这样的情况 住宅和商业网点要设消火栓吗

本帖最后由 wikyou 于 2013-11-21 21:34 编辑

一二层商业网点,3-7层为住宅地下有人防汽车库,,住宅楼梯一楼有楼梯通向地下车库 (向下的楼梯有用乙级防火门隔开,看起来最终还是用的一个出口啊),这样的情况 住宅和商业网点要设消火栓吗 QQ图片20131121213049.jpg


QQ图片20131121213049.jpg

免费打赏
王农勤
2013年11月21日 21:49:06
2楼
商业网点,要设置室内消火栓的.住宅就不需要了.
回复
wikyou
2013年11月22日 09:25:24
3楼
wangnongqin2013 发表于 2013-11-21 21:49 商业网点,要设置室内消火栓的.住宅就不需要了.网点设了 住宅就要设吧。设置消火栓的建筑 每层都要设置啊。
回复
xieyuhangcool
2013年11月22日 17:27:35
4楼
商业网点和车库要设自喷,每层都要设消火栓
回复
wikyou
2013年11月22日 22:30:20
5楼
游★侠 发表于 2013-11-22 17:27 商业网点和车库要设自喷,每层都要设消火栓网点设自喷是不是有点过了?
回复
云飘飘
2013年11月23日 07:23:56
6楼
超过7层的住宅要设置,你这不是已经9曾了吗
回复
mu_cad2012
2013年11月23日 14:45:25
7楼
wikyou 发表于 2013-11-22 22:30 网点设自喷是不是有点过了?消火栓要 设 每层都要设 按国标来看 商业网店部分需不需要设自喷需要定义建筑类别 这个建筑应该定义为9层及9层一下居住建筑吧(建筑防火设计规范总则) 主要是看你一二层是不是商业服务网店 如果是商业服务网店,定义为居住建筑,如果不符合商业服务网店的规定,应该定义为商住楼 如果按商住楼确定的话需要看建筑高度,确定是多层还是二类共建,如果按商业服务网店确定,应该按建筑层数确定建筑类别,9层属于多层 确定类别再看高规 还是建规
回复
wikyou
2013年11月25日 11:57:45
8楼
mu_cad2012 发表于 2013-11-23 14:45 消火栓要 设 每层都要设 按国标来看 商业网店部分需不需要设自喷需要定义建筑类别 这个建筑应该定义 …呵呵 不好意思 可能我没说清楚 , 这个工程只有7层 2层商业服务网点 加5层住宅。共7层 依据建规做。
回复
y1y108
2014年01月07日 00:05:37
9楼
商业网点和车库要设自喷,每层都要设消火栓
回复

相关推荐

APP内打开