不超过60米的框架核心筒
坚强
坚强 Lv.7
2013年11月21日 15:33:44
只看楼主

我最近做了个不超过60米的框架核心筒结构,7度区,按高规9.1.2条可以按框架剪力墙设计,经计算底部加强区剪力墙轴压比不超过0.3,意思是就不用按高规9.2.2条设约束构件,而是按7.2.14和7.2.16条设构造边缘构件,这样理解对不??

我最近做了个不超过60米的框架核心筒结构,7度区,按高规9.1.2条可以按框架剪力墙设计,经计算底部加强区剪力墙轴压比不超过0.3,意思是就不用按高规9.2.2条设约束构件,而是按7.2.14和7.2.16条设构造边缘构件,这样理解对不??
免费打赏
坚强
2013年11月22日 09:55:33
2楼
没人解答,自己顶下
回复
梦幻泡面
2013年11月22日 11:43:21
3楼
顶一下,个人感觉虽然规范是这么规定,按构造边缘构件感觉也可以,不过按照概念设计,还是需要加强的。坐等高手解答
回复
56459142
2013年11月22日 13:50:44
4楼
坐等高手解答
回复
antkingg
2013年11月22日 14:01:27
5楼
理解是对的,不用做约束边缘构件
回复
wshj1016
2013年11月22日 14:09:34
6楼
按规范的理解,你的做法应该是正确的。
回复
阿根
2013年11月22日 16:46:16
7楼
这个按规范理解是没问题,不过审图的时候那些人还是会要求按框筒设置。构造上要求加强,我觉得你可以和审图的沟通或是让你们领导来定夺。:lol
回复
zopmop
2021年04月20日 09:50:16
8楼

从严从宽 看审查的意思

回复
yyz639
2021年04月21日 09:18:41
9楼

按照条文来看,意思是可以按照框架剪力墙设计,构造比框架核心筒结构适当降低(比框架剪力墙强一些)。

回复

相关推荐

APP内打开