我最近做了个不超过60米的框架核心筒结构,7度区,按高规9.1.2条可以按框架剪力墙设计,经计算底部加强区剪力墙轴压比不超过0.3,意思是就不用按高规9.2.2条设约束构件,而是按7.2.14和7.2.16条设构造边缘构件,这样理解对不??
我最近做了个不超过60米的框架核心筒结构,7度区,按高规9.1.2条可以按框架剪力墙设计,经计算底部加强区剪力墙轴压比不超过0.3,意思是就不用按高规9.2.2条设约束构件,而是按7.2.14和7.2.16条设构造边缘构件,这样理解对不??
2楼
没人解答,自己顶下
回复
3楼
顶一下,个人感觉虽然规范是这么规定,按构造边缘构件感觉也可以,不过按照概念设计,还是需要加强的。坐等高手解答
回复
4楼
坐等高手解答
回复
5楼
理解是对的,不用做约束边缘构件
回复
6楼
按规范的理解,你的做法应该是正确的。
回复
7楼
这个按规范理解是没问题,不过审图的时候那些人还是会要求按框筒设置。构造上要求加强,我觉得你可以和审图的沟通或是让你们领导来定夺。:lol
回复
8楼
回复
9楼
按照条文来看,意思是可以按照框架剪力墙设计,构造比框架核心筒结构适当降低(比框架剪力墙强一些)。