在论坛里面,经常见有人在说配电中,三相漏电断路器要用4p的,不能用3p的,理由是若用3p,单相负荷会导致跳闸,三相均衡负荷(电动机类)只能用3p的。 小弟弱弱的问下,是否可以理解一般3p断路器是指动作时只断开相线,而4p断路器动作时还断开零线?那么3p+n断路器呢? 那么1p的漏电断路器是用在什么场合?还有1p+n漏电断路器,2p漏电断路器呢?望高手指点!
在论坛里面,经常见有人在说配电中,三相漏电断路器要用4p的,不能用3p的,理由是若用3p,单相负荷会导致跳闸,三相均衡负荷(电动机类)只能用3p的。
小弟弱弱的问下,是否可以理解一般3p断路器是指动作时只断开相线,而4p断路器动作时还断开零线?
那么3p+n断路器呢?
那么1p的漏电断路器是用在什么场合?还有1p+n漏电断路器,2p漏电断路器呢?
望高手指点!
2楼
凡是不使用零线的三相负载线路(不论平衡与否)可以使用3P的漏电开关,当然也可以使用3P+N或4P的漏电开关了。
凡是使用零线的三相负载线路(不论平衡与否)必须使用四极(3P+N或4P)的漏电开关。这里又要区分两种情况:
一是零线同时用作安全保护的场合,必须使用3P+N的漏电开关,不能使用4P的漏电开关,因为保护接零的零线任何时候都不能断开;
二是零线仅是工作零线,不是安全保护线,这里必须使用4P的漏电开关,因为工作零线带电流,如果只断相线,零线有带上危险电压可能。
没见过1P的漏电开关。
回复
3楼
TN系统三相不平衡线路中,在不能保证N线为地电位的情况下使用4P
回复