我现在一酒店,共7楼,空调使用面积约2600平方米,中央空调机组在5楼,冬季供暖效果不佳,现在想使用燃煤锅炉冬季供暖,想请问锅炉和空调主机之间可以直接连通还是需要加换热器?如加换热器需要多大参数的?谢谢!
我现在一酒店,共7楼,空调使用面积约2600平方米,中央空调机组在5楼,冬季供暖效果不佳,现在想使用燃煤锅炉冬季供暖,想请问锅炉和空调主机之间可以直接连通还是需要加换热器?如加换热器需要多大参数的?谢谢!
2楼
冬季用燃煤锅炉供暖,燃煤锅炉水温度在95~70左右,而酒店的风机盘管温度一般不要超过60,要用换热器进行换热后供给风机盘管用,所以要用换热器。冬季单用燃煤锅炉供暖,那就用不到主机了,更谈不上跟主机连接了,如果主机跟锅炉一起用的话,经换热器换热到60在给风机盘管用。
回复
3楼
燃煤锅炉水温度在95~70左右,必须加换热器,风盘承受不了那么高的温度,还会结垢
回复
4楼
楼主你好!
虽说一般加热炉的水温是95-70度左右,但我的答案是可以直接接入空调水系统。
情况是这样的,若你地区有采暖热网,可以把热网水引入,为了保证空调内部水的质量,一般热网水不直接进入系统,
而是要通过一个换热器将热量传递给空调内的循环水,此时系统内热量来自空调主机和热网,这样保证空调水温就可以了!
而当室外温度低的原因,而热网水又达不到要求的时候,可以在空调水系统中加入加热设备(锅炉之类的设备),连接
的时候一定要加旁通管,此时空调水热量来自热网和加入的加热设备(锅炉)。若你处无热网,可以直接连接锅炉等加
热设备,不过一定要有旁通,通过阀门调节经过锅炉的水,进而调节水温,当空调水全部通过主机和加热设备(锅炉)
时,一定保证空调水温,选好加热设备的能力是关键!
小弟以前就是这么做的!
回复
5楼
为了使水温稳定,
加热设备一般安装在回水管上!
回复
6楼
首先非常感谢4位热心朋友的精辟讲解!4楼朋友说的这样安装与我处性质一样吗?另外想请教如果直接连接锅炉的话,水温都较为容易控制,但是热水锅炉在承压方面有问题没有?
回复
7楼
2楼朋友,如果冬季不使用空调主机,全用锅炉供热,安装系统是怎样的?
回复
8楼
锅炉的出水温度不是可以调的吗?
直接调成60°出水就行了
现在也有些锅炉的设计出水温度就是60摄氏度,你可以找找
这样就可以直接接入了
回复