原来用的水源,后来改成地源热了,外网打了380口井,双u的,我单位面积28000平米,采暖期用了不到20天左右,外网温度直线下降,回水温度最低就剩2度左右了,这是什么问题,求教了!

原来用的水源,后来改成地源热了,外网打了380口井,双u的,我单位面积28000平米,采暖期用了不到20天左右,外网温度直线下降,回水温度最低就剩2度左右了,这是什么问题,求教了!
免费打赏
tianhejisi
2013年11月22日 13:53:28
2楼
你们项目的计算书呢?根据计算书看看实际与设计的情况有哪些差别。
间距小吧?4m?
水泵工况怎么样?有没可能实际流量远小于设计流量?
地下换热器进出水温差多少?

你先提供一些实际数据,然后才有可能讨论
回复
一夜江湖之路人
2013年12月17日 17:06:28
3楼
按道理来说双U120米可以
回复
田安东
2013年12月17日 18:45:07
4楼
这个是多方面原因 引起的,根据你描述的无法判断具体原因,但是外网直线下降,主要原因就是室外换热量达不到机组的取热量,出现这种问题呢可以从以下几个方便去查找,1、用流量计等测一下水流量,水流速、水泵的扬程?流速慢?2、查看一下进出水温差?3、了解一下你们地区的常年地下的平均温度(你没有说你们地区,如果项目在东北地区,本来地下温度就低,冬季供暖时间长,会引起地下温度不平衡,这种现象很多,所以需要加补热装置)4、从新复核一下地埋管的换热量能否满足机组的运行要求.以及图纸水系统5、施工过程中地埋管换热井回填没有做好,形成空洞?等等等。。。。这个跟施工质量有很大关系。如果有什么问题可以加我QQ :1161201444 互相学习
回复
宝贝佳林
2013年12月18日 08:34:26
5楼
你这个项目在什么地方,每米的换热量是多少?
这个项目的管路循环不好,地埋管系统有气堵影响循环。
再就是施工质量是不是有问题?
回复
飛心破碎
2013年12月18日 09:17:04
6楼
我也来学习一下:lol
回复
gqd290381443
2013年12月20日 09:35:42
7楼
这个真不知道
回复