砌体结构工程施工质量验收规范中的问题请教
z365991010
z365991010 Lv.8
2013年11月19日 10:52:43
来自于砖混结构
只看楼主

GB50203-2011 9.3.5条蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、混合砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm. 我记得好像在哪本规范上看的是2mm的灰缝啊,怎么查了下规范却不一样啊,是不是我这本规范是盗版的啊?疑问

GB50203-2011 9.3.5条蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、混合砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm.
我记得好像在哪本规范上看的是2mm的灰缝啊,怎么查了下规范却不一样啊,是不是我这本规范是盗版的啊?疑问
免费打赏
wanglixin6181
2013年11月19日 12:54:33
2楼
查看了一本教程,水平灰缝厚度不应超过15mm,竖向灰缝宽度不应超过20mm,说法又不同。网上下载的规范是否盗版也很难说,有这种可能性。还是找一本纸质规范核实一下吧。
顺便说一下砼抗压强度标准差的计算问题。有n组试件,每组的抗压强度都不同,先计算其算术平均值,再计算各组实测值与平均值之差的平方,然后相加并除以(n-1),最后开平方根就是标准差。所以计算中用到的只有n组试件的n个抗压强度,并不需要其他的数据。看一下概率论中的正态分布曲线就很容易明白。
回复
z365991010
2013年11月19日 14:34:25
3楼
一介书生第二 发表于 2013-11-19 12:54 查看了一本教程,水平灰缝厚度不应超过15mm,竖向灰缝宽度不应超过20mm,说法又不同。网上下载的规范是否盗 …哦,王哥就是王哥,总把别人的技术难点化解的那么轻松,谢谢哥
回复