低压三相四线制电能表的相序问题!
liliyongjing
2013年11月17日 15:57:53
只看楼主

今天去给三台箱变送电,其中两台箱变的低压三相四线制电能表显示逆相序告警,一台正常。用相序表测量故障的相序显示逆相序!安装方说他们的高压电缆的相序没错,不让动电缆,最后我们厂家只能把电能表的AB两相的电压和电流都换换,调过以后电能表显示正常。回来后一直在思考原因。是电缆确实相序弄反了还是其他的原因?求指点

2013年11月20日 16:43:16
12楼
路过,学习中。
回复
s2545996705
2013年11月20日 17:48:20
13楼
学习中。。。。。。。。。。。。。
回复
加菲猫
2013年11月24日 09:43:46
14楼
mingyue198732 发表于 2013-11-20 15:59 意思是电压表内部错接线?外部三相相序颠倒就OK
回复
sjg9876
2013年11月30日 11:29:57
15楼
我也遇到过,是二次电压接错,遇过很多了。