今天去给三台箱变送电,其中两台箱变的低压三相四线制电能表显示逆相序告警,一台正常。用相序表测量故障的相序显示逆相序!安装方说他们的高压电缆的相序没错,不让动电缆,最后我们厂家只能把电能表的AB两相的电压和电流都换换,调过以后电能表显示正常。回来后一直在思考原因。是电缆确实相序弄反了还是其他的原因?求指点

2013年11月17日 17:12:32
2楼
是二次电压与二次电流有反向的,
回复
loujinpu
2013年11月17日 20:22:28
3楼
就两方面的原因:高压电缆错,低压电流电压接错
回复
wxdchgs
2013年11月17日 21:10:32
4楼
应该是电表接线有误。
回复
liliyongjing
2013年11月18日 07:47:00
5楼
loujinpu 发表于 2013-11-17 20:22 就两方面的原因:高压电缆错,低压电流电压接错同意此观点!谢谢
回复
zsphn6666
2013年11月18日 08:49:57
6楼
用相序表检测一下。
回复
ydiqwz
2013年11月19日 08:21:56
7楼
路过,学习一下~
回复
加菲猫
2013年11月19日 10:03:39
8楼
是二次电压接错,遇过很多了
回复
woailiyu900308
2013年11月20日 13:39:21
9楼
学习学习啊
回复
dong118888
2013年11月20日 15:48:26
10楼
这个都有可能的,先从源头查起
回复
mingyue198732
2013年11月20日 15:59:36
11楼
ttltwang 发表于 2013-11-19 10:03 是二次电压接错,遇过很多了意思是电压表内部错接线?