10kV电缆串联谐振试验
gaokongcao
gaokongcao Lv.4
2013年11月16日 19:53:48
只看楼主

10kV电缆串联谐振试验多个电抗器应该串联还是并联?各有什么好处? 试验时频率怎么选择?如果现场没有电源,发电机要多少KW? 刚刚做试验:电缆就是打不起来(高压电缆YJV22-3*400约400米,单相2.5KW发电机 ) !

10kV电缆串联谐振试验多个电抗器应该串联还是并联?各有什么好处?
试验时频率怎么选择?如果现场没有电源,发电机要多少KW?
刚刚做试验:电缆就是打不起来(高压电缆YJV22-3*400约400米,单相2.5KW发电机 ) !
免费打赏
roooocky
2013年11月16日 20:13:51
2楼
@gaokongcao 介绍一下,为什么要做这个试验?谢谢!
回复
gaokongcao
2013年11月16日 21:28:54
3楼
送电之前的交接试验!
回复
shiyanchangdzy
2013年11月17日 07:33:12
4楼
电抗器并联,输出升压变接线采用并联,发电机选用5KW就可以了
回复
skkssun
2013年11月17日 09:58:16
5楼
电缆界面还是比较大的长度也不长,不知你电抗器用的啥型号电感量多少的 但是这个发电机有点小。还就是能用三相就三相单相的实在有点不给力。不知你用的哪家的设备,我们现在用的是上海思源的。
回复
liliyongjing
2013年11月18日 08:00:00
6楼
shiyanchangdzy 发表于 2013-11-17 07:33 电抗器并联,输出升压变接线采用并联,发电机选用5KW就可以了不懂!求详解
回复
zsphn6666
2013年11月18日 08:45:30
7楼
先计算电缆的电容,再根据电缆的电容量和需要的频率计算出电抗,交联电缆的频率一般为30-300HZ。