我在看一个电厂定值计算,其中低厂变高压侧有零序电压,零序电流保护,高厂变低压6.3KV侧不接地,定值是零序电压12V,零序电流50A,各个低厂变,6KV电机都是这个值,都一样,这个值是不是一个规定的?再有,如果高厂变低压侧经电阻接地了,那这个定值不一样了吧?各位算过这个定值?

我在看一个电厂定值计算,其中低厂变高压侧有零序电压,零序电流保护,高厂变低压6.3KV侧不接地,定值是零序电压12V,零序电流50A,各个低厂变,6KV电机都是这个值,都一样,这个值是不是一个规定的?再有,如果高厂变低压侧经电阻接地了,那这个定值不一样了吧?各位算过这个定值?
免费打赏
lingxuct
2013年11月16日 16:17:47
2楼
中压高阻接地系统的零序电流,需要根据整个系统的接地电流计算后得出的,不是规范规定的,楼主说的“高厂变低压6.3KV侧不接地,定值是零序电压12V,零序电流50A,各个低厂变,6KV电机都是这个值,都一样,”可能看错了吧?

因为变压器是电源侧,零序电流定值会大一点,系统上设备的零序保护定值应该小一点。
设备发生接地故障时,应该跳故障设备,不应该跳主变!如果定值一样大,不是同时跳吗?