Quick Introduction of New VD4 vs. Classic VD41.主要特征对比: 传统VD4断路器 新VD4断路器
1.主要特征对比:
传统VD4断路器
|
新VD4断路器
|
·
弹簧储能操动机构-平面蜗卷弹簧
·
非模块化设计
·
机械寿命30,000次
·
配组装式极柱或浇注式极柱
·
电气防跳回路
·
储能手柄外配
·
O-0.3s-CO-3min-CO(标准重合闸操作循环)
·
脱扣器允许通电时间< 10s
|
·
弹簧储能操动机构-双压簧
·
全模块化设计(主弹簧内置于模块)
·
机械寿命30,000次;40kA 10,000次
·
配浇注式极柱
·
机械防跳装置
·
储能手柄内置
·
O-0.3s-CO-15s-CO(快速重合闸操作循环)
·
脱扣器允许长期通电
|
新VD4断路器的EL型操动机构目前所达到的短路开断电流为40kA,并且将只装配整体浇注极柱,故目前新VD4的最高额定参数为12kV,2500A,40kA。
Type of CB
|
Rated voltage
|
Rated current
|
Rated breaking
|
VD4 with Assembled Poles:
|
12kV
|
630…4000A
|
25…50kA
|
40.5kV
|
1250…3150A
|
25…31.5kA
|
|
VD4 with Embedded Poles:
|
12kV
|
630…2500A
|
25…50kA
|
40.5kV
|
1250…2500A
|
25…31.5kA
|
|
New VD4 with Embedded Poles:
|
12kV
|
630…2500A
|
25…40kA
|
注:4000A VD4由3150A 传统VD4(配组装式极柱)强迫风冷达到
12kV VD4额定参数覆盖范围示意表
12 kV
|
630A
|
1250A
|
1600A
|
2000A
|
2500A
|
3150A
|
25 kA
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
CL+AP
|
32 kA
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
CL+AP
|
40 kA
|
-
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
EL+EP
|
CL+AP
|
50 kA
|
-
|
CL+EP
|
CL+EP
|
CL+EP
|
CL+EP
|
CL+AP
|
说明:
EL+EP
|
n
New VD4 = EL mechanism + Embedded Poles
|
CL+EP
|
n
VD4 = CLassic mechanism + Embedded Poles
|
CL+AP
|
n
VD4 = CLassic mechanism + Assembled Poles
|
new VD4
old VD4
新老VD4的面板区别在于分合闸按扭排列不一样,新的为水平排列,老的为竖起排列.
新VD4断路器的计数器为合闸计数,不能做到分闸计数。
新VD4面板上的波纹只是视觉效果,没有散热作用.
新VD4操作手柄内置,老VD4操作手柄外置.
4.机构对比
老VD4采用蜗卷弹簧储能
新VD4操作手柄内置,老VD4操作手柄外置.
4.机构对比
老VD4采用蜗卷弹簧储能
新VD4采用压簧储能,便是表面看起来,结构仍然比较复杂,因为此款断路器的机构是由阿伯伯公司基于其低压ACB断路器的技术基础上开发而来的,所以看起来很紧凑,但复杂,对于后期维修不是很方便.
此图为VEP的断路器,左边为合闸模块,右边为分闸模块,看起来很清楚, 了解断路器机构的人基本很快就可以明白其工作原理.此机构在维修更换零件方面也很快捷,由机构与主轴之间没有紧固锁紧联结,而是靠接触联结,所以更换合分闸模块后,其机构特性不变.
5. 12kV传统 VD4和新 VD4断路器主要机械参数对照:
5. 12kV传统 VD4和新 VD4断路器主要机械参数对照:
名称
|
单位
|
传统VD4操动机构
|
新VD4操动机构
|
|
触头开距
|
mm
|
12+2.0 -2.0
|
12+ 0 -1.7
|
|
超行程
|
mm
|
4+1.0 -1.5
|
4+0.2 –0.7
|
|
平均合闸速度a )
|
m/s
|
0.8 - 1.1
|
0.85 - 1.2
|
|
平均分闸速度b )
|
1.5 - 2.0
|
1.0 - 1.3
|
||
触头允许磨损厚度
|
mm
|
≤2.0
|
-
|
|
触头合闸弹跳时间
|
ms
|
≤2.0
|
≤2.0
|
|
相间合闸不同期
|
≤2.0
|
≤2.0
|
||
相间分闸不同期
|
≤2.0
|
≤2.0
|
||
分闸反弹幅值
|
mm
|
≤3.0
|
≤0.5
|
|
分闸时间
|
额定操作电压
|
ms
|
33 - 45
|
40 - 60
|
65-120%操作电压
|
-
|
≤80
|
||
合闸时间
|
额定操作电压
|
55 - 67
|
60 - 80
|
|
80-110%操作电压
|
-
|
50 - 80
|
||
a ) 平均合闸速度的定义为:对传统VD4型操动机构,指开关动静触头刚合前30%行程内动触头的平均运动速度对新VD4型操动机构,指开关动静触头刚合前3.3mm行程内,动触头的平均运动速度。b ) 平均分闸速度的定义为:对传统VD4型操动机构,指开关动静触头分离后的15 - 60%行程之间,动触头的平均运动速度对新VD4型操动机构,指开关动静触头刚分后8.25mm行程内,动触头的平均运动速度。
|