已知地下室顶板作为嵌固端,PKPM还需要把地下室建进去吗?
cypress_brn
2013年11月15日 17:37:39
来自于PKPM
只看楼主

我是新新手,想根据人家设计院已有的图纸建模学习,关于地下室嵌固不清楚,请教各位:工程是超高层,图纸设计说明里已经说明了地下室顶板作为嵌固端,那么我在建模分析时是不是就不需要把地下室建进去,只需要从首层往上建就好了?

我是新新手,想根据人家设计院已有的图纸建模学习,关于地下室嵌固不清楚,请教各位:
工程是超高层,图纸设计说明里已经说明了地下室顶板作为嵌固端,
那么我在建模分析时是不是就不需要把地下室建进去,只需要从首层往上建就好了?
wxf20072008
2013年11月18日 17:26:31
2楼
应该是要建地下室的模型的 
回复
ashenlaile1
2013年11月18日 23:23:20
3楼
不建怎么知道能否嵌固。
回复
hongtaok168
2013年11月19日 16:55:39
4楼
我们算指标平时不建进去。
回复
zhangmdjy123
2013年11月19日 17:01:50
5楼
不用建进去 出施工图的时候建议建进去
回复
不可不三戒
2013年11月22日 08:27:28
6楼
我的观点:
和刚度相关的指标,如周期、位移等,是不需要把地下室建进模型;
和承载力相关的指标,如配筋,轴压比等,要把地下室建进去。
稍复杂一点的工程,不要指望一个模型通吃到底,各种情况要用不同的模型。现在的一些审图老师,一味要求把模型建的又大又全,实际上这样并不见得能反映真实的情况。
对于正常使用极限状态和承载力极限状态,可靠度规范的要求本来就是不同的。
回复
liangbing1223
2013年11月22日 09:16:59
7楼
是的,特别是底层轴亚比和墙体稳定性,如地下室不建进去,超不超是看不出来的!
回复