低压智能型断路器接地保护的判据是什么???

低压智能型断路器接地保护的判据是什么???
免费打赏
eezyz
2007年09月27日 16:39:20
2楼
自问自答:低压智能型断路器(JXW1,三极,H型)接地保护的判据是:If依据控制器单片机计算的三相电流的矢量和有效值与设置值(0.2~~0.8In)的比较。