在采暖系统入户装置中,同时设计了平衡阀和压差控制阀,我认为只设压差控制阀就可以了,平衡阀用不上,对吗?(室内系统设有恒温阀)

在采暖系统入户装置中,同时设计了平衡阀和压差控制阀,我认为只设压差控制阀就可以了,平衡阀用不上,对吗?(室内系统设有恒温阀)
wangyinuantong2013
2013年11月15日 22:36:20
2楼
有图么,位置
回复
pinghengfa
2013年11月17日 15:10:22
3楼
采暖入户装置中的平衡阀还是要用的,它两个启的作用不同,压差控制阀是调节你的用户的供热品质,平衡阀是限制你的最大流量。我们系统中的用户户型可能不一样,所以要用平衡阀来限制最大流量。
回复
水东洋机电
2013年11月17日 23:47:23
4楼
谢谢分享,收藏学习。
回复
jyh060552
2013年11月18日 08:46:34
5楼
今天搞清楚了,谢谢!
回复
代表自然惩罚你
2013年11月18日 08:59:06
6楼
还是不太清楚,我再去查查
回复

相关推荐